Hallo zusammen,

fürs Energiemanagement bin ich auf der Suche nach einem Sensor zur Druckluftverbrauchsmessung, habe bisher allerdings noch nicht das passende gefunden.

Ziel wäre es Verbrauchsdaten auswerten zu können, und zwar in Kurvenform.
Z.B. eine Verbrauchskurve über einen ganzen Tag.
Optimal wäre, wenn in dieser Art Daten über einen Zeitraum von mindestens. 2 Monaten aufgezeichnet werden könnten.

Kennt jemand so was als fertigen Sensor?
Falls nein, welche "kostengünstigen" Optionen gäbe es denn evtl.?

Danke für Eure Hilfe im Voraus.

Gruß
 
Möchtest du unbedingt den Luftverbrauch wissen oder reicht dir die Leistungsaufnahme der Kompressoren?
 
Danke für Eure Antworten.

Möchtest du unbedingt den Luftverbrauch wissen oder reicht dir die Leistungsaufnahme der Kompressoren?
Den Luftverbrauch. Unsere Kompressoren haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Es ist nicht sicher wieviel Leistung sie tatsächlich noch bringen... viel Strom rein, wenig Luft raus :-?

Hab ich schon gesehen. Das wäre die Option - Weiterverarbeitung mit SPS o.ä.

Hallo,

ich habe schon öfters Geräte von CS Instruments eingebaut.
Die haben mit der DS 400 auch eine fertige Lösung im Angebot.
Das sieht schon mal ganz gut aus. Datenlogger mit bis zu 100Mio. Messwerten.
Können die Daten auf USB-Stick geschoben werden?
Wo liegt denn das Teil kostenmäßig in etwa (zusammen mit Sensor)?
 
Die Daten können auf den USB-Stick geschrieben, oder optional über Ethernet und Webbrowser ausgelesen werden.
Zu den Preisen kann ich nichts sagen, da wir nur die Sensoren verwendet, und diese an eine SPS angeschlossen haben.
 
Wo werden denn die Werte aufgezeichnet? Im Sensor (wäre optimal)? Oder muss ständig ein Rechner mit laufendem "SmartObserver" am Sensor hängen?

Im Sensor geht leider nicht, nicht genügend Platz um eine TerraBytePlatte zu verbauen :)

Die Daten werden von einem Stück Software, dass auf einem PC läuft in eine Datenbank abgelegt.
Dieses Stück Software kann so konfiguriert werden, wie Du es für Deine Anwendung brauchst.

Der SMOB dient dann zur Anzeige der Messwerte.
 
Erstmal wäre ja nach den Erwarteten Dimensionen zu Fragen. Hast du eine 1/2" oder eine 12" Druckluftleitung in welcher du messen möchtest? Wieviel Verbrauch erwartest du 1Nl/h oder das zigfache? Wie oft soll gemessen werden 1* pro s oder 100* ?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben ein portables Gerät vor einiger Zeit getestet.
Es hat an sich alles funktioniert und auch die Bedienung ist relativ einfach.

Wir haben dann eine andere Version (ohne Druckluftmesung) beschafft.
Uns war eine 2-kanalige Energiemessung wichtiger.

http://www.flexim.com/de
 
Erstmal wäre ja nach den Erwarteten Dimensionen zu Fragen. Hast du eine 1/2" oder eine 12" Druckluftleitung in welcher du messen möchtest? Wieviel Verbrauch erwartest du 1Nl/h oder das zigfache? Wie oft soll gemessen werden 1* pro s oder 100* ?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
Leitung wäre 2".
Wir hatten vor Kurzem eine Messung über die Stromaufnahme der Kompressoren. Daraus ergaben sich meines Wissens ca.700Nm³/h.
Über das Messrate hab ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht... evtl. 6x/Min.
 
Hallo,

wir haben von CS-Instruments den Durchflusssensor VA 400 in eine 3" Zoll Leitung eingebaut, der Sensor hat eine 4-20 mA Schnittstelle
und/oder einen Impulsausgang. Wir nutzen den Impulsausgang (x pulse pro Minute = m³/Minute Verbrauch) und erfassen diese mit einer SPS und lesen die Werte mit ACRON aus um daraus eine historische Aufzeichnung zu generieren.

@ssound1de: Der erwähnte Verbrauch von 700 m²/h entspricht ca. 11,5 m³/min, euere Kompressorleistung müsste ca. 70 kW betragen, der
Sensor kostet ca. 1.500, nicht zu unterschätzen ist der Aufwand, wenn keine geeignete Messstrecke vorhanden ist, da man nur
in der geraden (ein und auslauf Längen beachten) und der Sensor exakt in der Leitungsmitte sitzen muss, verlässlich messen kann.

Gruß

GFI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

wollte das Thema nochmal aufgreifen. Haben jetzt den SD9000 montiert und Linerecorder in Verwendung.
Funktioniert soweit, nur Linerecorder spuckt mir viel zu viele Messwerte aus.
Da habe ich nach ein paar Stunden Aufzeichnung in der CSV Datei mehr als 100.000 Messwerte.
Außerdem habe ich Probleme mit einer Aufzeichnung übers Wochenende. Nach einem Tag ist Schluss.

Hat jemand Erfahrung damit?
Kann man auch über einen längeren Zeitraum Werte aufzeichnen?
Kann man die Anzahl der Messwerte reduzieren?

Danke im Voraus.
Gruß
 
Hat jemand Erfahrung damit?

Ja

Kann man auch über einen längeren Zeitraum Werte aufzeichnen?

Ja, bis die Festplatte voll ist.

Kann man die Anzahl der Messwerte reduzieren?

Was meinst Du mit reduzieren?
Die Abtastrate zu verstellen geht nicht.
Was möglich ist: Einen Zeitraum festlegen, von wann bis wann aufgezeichnet wird.

Weitere Fragen?
Schick ne PN, wir können gerne telefonieren
 