    Hallo zusammen,

    fürs Energiemanagement bin ich auf der Suche nach einem Sensor zur Druckluftverbrauchsmessung, habe bisher allerdings noch nicht das passende gefunden.

    Ziel wäre es Verbrauchsdaten auswerten zu können, und zwar in Kurvenform.
    Z.B. eine Verbrauchskurve über einen ganzen Tag.
    Optimal wäre, wenn in dieser Art Daten über einen Zeitraum von mindestens. 2 Monaten aufgezeichnet werden könnten.

    Kennt jemand so was als fertigen Sensor?
    Falls nein, welche "kostengünstigen" Optionen gäbe es denn evtl.?

    Danke für Eure Hilfe im Voraus.

    Gruß
    Zitieren Zitieren Druckluft-Verbrauchsmessung / Auswertung  

  2. #2
    Registriert seit
    19.07.2010
    Beiträge
    1.289
    Danke
    213
    Erhielt 267 Danke für 233 Beiträge

    Standard

    Möchtest du unbedingt den Luftverbrauch wissen oder reicht dir die Leistungsaufnahme der Kompressoren?
    mfG Aventinus

  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2014
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe schon öfters Geräte von CS Instruments eingebaut.
    Die haben mit der DS 400 auch eine fertige Lösung im Angebot.

  4. #4
    Registriert seit
    25.04.2005
    Beiträge
    98
    Danke
    19
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    vielleicht einer von diesen:

    http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain/070_020_030.html
    mfg max

  5. #5
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2003
    Ort
    Im Staub ...
    Beiträge
    337
    Danke
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Danke für Eure Antworten.

    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Möchtest du unbedingt den Luftverbrauch wissen oder reicht dir die Leistungsaufnahme der Kompressoren?
    Den Luftverbrauch. Unsere Kompressoren haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Es ist nicht sicher wieviel Leistung sie tatsächlich noch bringen... viel Strom rein, wenig Luft raus

    Zitat Zitat von maxmax Beitrag anzeigen
    Hallo,
    vielleicht einer von diesen:

    http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain/070_020_030.html
    Hab ich schon gesehen. Das wäre die Option - Weiterverarbeitung mit SPS o.ä.

    Zitat Zitat von STWDT Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich habe schon öfters Geräte von CS Instruments eingebaut.
    Die haben mit der DS 400 auch eine fertige Lösung im Angebot.
    Das sieht schon mal ganz gut aus. Datenlogger mit bis zu 100Mio. Messwerten.
    Können die Daten auf USB-Stick geschoben werden?
    Wo liegt denn das Teil kostenmäßig in etwa (zusammen mit Sensor)?

  6. #6
    Registriert seit
    15.04.2009
    Ort
    Nordsachsen
    Beiträge
    252
    Danke
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wir verwenden unter anderem Messgeräte VARIOMASS der Firma Dielen (www.dielen-gmbh.de).

    Es können auch Messgeräte mit Datenlogger gemietet werden. Es ist nur ein 1/2"- Abgang mit Kugelhahn notwendig.

    Grüße

    Ralph

  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2014
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Daten können auf den USB-Stick geschrieben, oder optional über Ethernet und Webbrowser ausgelesen werden.
    Zu den Preisen kann ich nichts sagen, da wir nur die Sensoren verwendet, und diese an eine SPS angeschlossen haben.

  8. #8
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Die ifm bietet für die Erfassung der Sensorwerte dieses Tool an.

    http://www.ifm-datalink.com/ifmdlde/...t-observer.htm

    Wenn Du die SD Sensoren über IO-Link ausliest bekommst Du zum Durchfluss auch noch Temperatur und Totalisator.
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  9. #9
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2003
    Ort
    Im Staub ...
    Beiträge
    337
    Danke
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Wenn Du die SD Sensoren über IO-Link ausliest bekommst Du zum Durchfluss auch noch Temperatur und Totalisator.
    Wo werden denn die Werte aufgezeichnet? Im Sensor (wäre optimal)? Oder muss ständig ein Rechner mit laufendem "SmartObserver" am Sensor hängen?

  10. #10
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ssound1de Beitrag anzeigen
    Wo werden denn die Werte aufgezeichnet? Im Sensor (wäre optimal)? Oder muss ständig ein Rechner mit laufendem "SmartObserver" am Sensor hängen?
    Im Sensor geht leider nicht, nicht genügend Platz um eine TerraBytePlatte zu verbauen

    Die Daten werden von einem Stück Software, dass auf einem PC läuft in eine Datenbank abgelegt.
    Dieses Stück Software kann so konfiguriert werden, wie Du es für Deine Anwendung brauchst.

    Der SMOB dient dann zur Anzeige der Messwerte.
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Verbrauchsmessung mit 1Count
    Von nekron im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 15:49
  2. Analogwert auswertung
    Von preuner_94 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 11.01.2014, 07:24
  3. Auswertung Diagnosepuffer
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 22:15
  4. CRC16 Auswertung
    Von stricky im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 10:15
  5. Auswertung word
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 13:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •