    ok alles ganz schön, ich würd allerdings einen schaltverstärker hernehmen....
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  2. #12
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wieviele Signale sollen übertragen werden?

    Ohne basteln könntest Du einen normalen 0/4-20mA-Analogeingang beim Empfänger benutzen, eingestellt als 2DMU (*). Damit kommt man ohne besondere Maßnahmen auch mit Telefonkabel (0,6mm² Y(ST)Y) locker auf 1000m. Der Sender schließt die beiden Adern mit einem potentialfreien Kontakt kurz (genauso wie man es bei einem Digitalsignal machen würde). Am Analogeingang kommen dann 0mA oder ca. 23mA an. Notfalls kann man auch 2 Digitalsignale über 1 Analogleitung codiert übertragen (0..4mA / 8mA / 12mA / 16..23mA).
    (*) bei 20mA-Analogeingang als 4DMU braucht man noch eine Strombegrenzung, z.B. passenden Widerstand.

    Bei mehr Signalen kann man über eine Kommunikationslösung nachdenken, vorzugsweise RS485 oder TTY/current Loop, z.B. Profibus-DP I/O-Module.

    Die 30ms solltest Du aber besser beim Sender verlängern.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. 24v Heizungrventile über Digital augang
    Von emilio20 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 22:06
  2. 24V Ausgangsmodule über Notaus
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:34
  3. 25 Meter USB Stecke
    Von Rodewijn im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 14:22
  4. 24V DC über 2kOhm Widerstand gegen Erde schalten
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 21:00
  5. Anlga läuft über 24V Batterie
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 11:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •