    Hallo, eine Maschine bei uns wickelt ein Kabel auf, einmal hat sich das kabel verhängt und der aufwickler hat das kabel abgerissen.
    Die Maschine sollte stoppen wenn:
    - Die Zugbelastung am Kabel zu stark wird (z.b. Das aufzuwickelnde Kabel hängt sich fest)
    - Die Zugbelastung am Kabel zu klein wird (z.b. Das aufzuwickelnde Kabel ist zuende)

    Ich bräuchte daher einen schalter der einen Mechanischen Druck benötigt um den kontakt zu schließen, soll aber bei höheren druck den kontakt wieder öffnen. An einem Zugschalter wie etwa bei einer Absperrung in der Industrie haben wir schon gedacht... das funktioniert nicht.

    abzieher stop.jpg

    Danke schonmal
    Reply With Quote Reply With Quote Drücktaster mit nothalt bei zu starken druck!?  

  2. #2
    Join Date
    19.07.2010
    Posts
    1,306
    Danke
    216
    Erhielt 305 Danke für 239 Beiträge

    Default

    Das Umlenkrad mit einem Gegengewicht auf den passenden "Druck" einstellen und die Position des Gegengewichts mit einem Initiator abfragen....
    mfG Aventinus

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:

    Bartechniker (03.11.2014)

  4. #3
    Join Date
    12.04.2005
    Location
    Black Forest
    Posts
    1,384
    Danke
    28
    Erhielt 139 Danke für 126 Beiträge

    Default

    Oder über Analogschalter abfragen (Umlenkung) und die Grenzen selbst setzen ...

    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“

    Albert Einstein

  5. #4
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,601
    Danke
    1,330
    Erhielt 1,540 Danke für 1,200 Beiträge

    Default

    Wenn es um Not-Halt geht, dann brauchst du entsprechend sichere Schalter.
    Sichere Inis findest du z.b. bei IFM

    Gruß
    Dieter

  6. #5
    Join Date
    13.09.2007
    Location
    Kempen
    Posts
    619
    Danke
    53
    Erhielt 79 Danke für 71 Beiträge

    Default

    Moin

    Jetzt wird`s brenzlig. Da ein Fehlverhalten der Maschine bekannt ist.
    Da die Maschine im Fehlerfalle Kabel zerreist, ist eine Sicherheits und Risikoanalyse fällig.
    Also ich würde das ganze über eine Tänzerreglung aufbauen.
    Sowie eine Kraft und Drehzahlbegrenzung ins System einbauen.

    Beschreibe die Anlage doch ein bissel genauer.

    Gruß Herbert

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Knaller für den nützlichen Beitrag:

    ostermann (31.10.2014)

  8. #6
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    122
    Danke
    3
    Erhielt 42 Danke für 31 Beiträge

    Default

    Hallo Bartechniker,

    Ich muss Knaller beipflichten, hier wäre eine Risikobeurteilung angebracht. Auch wenn vielleicht ein Kasten drumrum ist und eigentlich keiner an die Anlage kommt, muss man hier eine Risikobeurteilung vornehmen, die alle Eventualitäten berücksichtigt (wäre nicht das Erste mal, dass sich was in ner Anlage verklemmt und jemand dran rumbastelt und doch die Finger rein bekommt).

    Das mit dem Gegengewicht und dem Ini könnte schon gehen, hört sich aber ein wenig nach "Bastellösung" an, und ob das im Industriellen Umfeld auf Dauer zuverlässig ist würde ich auch bezweifeln.
    So eine Lösung mit einem Analoggeber hätte ich jetzt auch empfohlen.
    Mit unserem PNOZmulti und einem Analogmodul wäre das machbar, da kannst dann beim Analogwert einfach Wertebereiche parametrieren "kleiner als X und größer als Y Motor stoppen".
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  9. #7
    Join Date
    01.10.2014
    Location
    Bayrischer Wald
    Posts
    25
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Knaller View Post
    Moin

    Jetzt wird`s brenzlig. Da ein Fehlverhalten der Maschine bekannt ist.
    Da die Maschine im Fehlerfalle Kabel zerreist, ist eine Sicherheits und Risikoanalyse fällig.
    Also ich würde das ganze über eine Tänzerreglung aufbauen.
    Sowie eine Kraft und Drehzahlbegrenzung ins System einbauen.

    Beschreibe die Anlage doch ein bissel genauer.

    Gruß Herbert
    Hallo, also die Anlage fährt mit nur 1m/min. vielleicht hätte ich das noch sagen sollen...
    Also die Idee mit dem gegengewicht gefällt mir gut.

  10. #8
    Join Date
    01.10.2014
    Location
    Bayrischer Wald
    Posts
    25
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    20141103_065641.jpg Hier sieht man den Endschalter.

  11. #9
    Join Date
    01.10.2014
    Location
    Bayrischer Wald
    Posts
    25
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    gibt es da keinen 2-stufen endschalter? der druck für den betrieb liegt bei ca. 10-12 Newton

  12. #10
    Join Date
    01.10.2014
    Location
    Bayrischer Wald
    Posts
    25
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok, thema abgeschlossen, wir machen es jetzt mit einem neigungsschalter und einem gewicht

Similar Threads

  1. Sensoren in starken Magnetfeldern
    By Chräshe in forum Sensorik
    Replies: 3
    Last Post: 30.03.2014, 17:27
  2. Replies: 14
    Last Post: 22.03.2010, 10:19
  3. Nothalt, Relais mit Wechselkontakt
    By unwissender22 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 3
    Last Post: 08.02.2010, 14:45
  4. Regelung Druck mit S7-222
    By Quagga3 in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 25.04.2006, 18:35
  5. Schriftgrößeneinstellung beim Druck mit CP340
    By DaBorstel in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 28.04.2005, 09:35

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •