Zum Hausfrieden kann ich nur sagen das unser Haus ziemlich komfortabel geheizt ist und es deshalb keine Probleme gibt bis auf die seltenen Aussetzer.
Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen 150l Warmwasserboiler der mit einer 2000 W 200V Heizspirale ausgestattet ist.
Diese Heizspirale ist denke ich auch mein grösstes Problem, denn diese wird nicht über die SPS eingeschaltet sondern über ihr eigenes Termostat.
Da fällt mir auch noch ein, dass wir auch noch einen Kochendwasserhahn in der Kühe haben der ähnlich arbeitet nur das er nur 3l beinhaltet.
Wenn diese beiden gleichzeitig starten könnte das auch die Ursache meines Problems sein.
Ich denke, dass hier gesammt die schwache Absicherung dein Problem ist. 1 Phasig gibt es bei 16A eben nur 3600W.. 3 Phasig 11000W. ein E- Herd geht bei 9600W los. Eine Waschmaschine, wie auch ein Trockner haben beide et etwas um die 2200-300W. Ein starker Föhn fängt bei 1600-2500W an. dann kommt das Bügeleisen mit nochmwals etwas um die 1600-2500W...
Beleuchtung usw., rechnen wir mal mit je 60W Ersatbeleuchtung in LED, macht bei deiner Hütte im schlimmsten dalle bereits 140W (10W/Leuchte).. TV leigt auch bei mindestens 100W...................
Es wird einfach ein sicherer Dauerbetrieb mit nur 3*16A nicht möglich sein. Zudem wissen wir imm er noch nicht, wie viel eine Leistugserhöhung auf 3*20A, oder 3* 25A Monatlich mehr kosten.
Das Projekt läuft bezüglich der Verbraucher aus meiner sicht, auf ein Nice to Have raus. Auf dauer ist durch die Gleichzeitigkeit hier gerade jetzt hier nichtmehr zu Gewährleisten, dass die Anlage gegen 100% Ausfallsicherheit kommt. Da es sich hier mit Sicherheit nicth um eine gerade mal 11KW große PV Anlage handelt, wird sich im Uungünstigsten Falle sogar die PV Anlage bei 16A Vorsicherungen in einem guten Sommer selbst einmal wegschalten....
Bei den ganzen Eventualitäten rechne ich sogar damit, dass da die Steuerung für eine Lückenlose Vollast zu generieren, nicht die Rechenleistung bringen kann. Auch würde ich nicht mit dauer Überlast rechnen wollen, nur um 10€/ Monat einsparen zu können. Ich sehe hier langsam keinen Kosten-Nutzen mehr darin, die Zählerzuleitung quasie auf ein 5*4mm² zu degradieren.
Für das zu realisieren mit nur einer geringen Ausfallquote sehe ich da mehrere grüe Scheine den BEsitzer ewchseln, und da ist noch nichts Programmiert, geschweige denn Erprobt.
So was kosten da 1 oder 2 Stufen höhere Absicherungen?