Guten Tag ,
ich habe folgendes Problem.

Ich will einen analog Temperaturfühler im Bereich von -20°C bis +80°C, für die Überwachung einer Li-Ion-Zelle (m6-Bohrung), mit an einer SPS Software EasySoft Pro6 von Eaton(EASY821-DC-TC) anschließen. Welchen Temperaturfühler können Sie mir empfehlen? Wie schliesse ich den an SPS an?
 
Ich glaube die Analogeingänge der Easy können nur 0-10V (bzw. 0-20mA mit Messwiderstand), d.h. du brauchst einen Sensor mit Messwertumformer, der dir den Temperaturwert gleich als Spannung oder Strom ausgibt. Oder du nimmst einen normalen Sensor und einen separaten Messumformer dazu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube die Analogeingänge der Easy können nur 0-10V (bzw. 0-20mA mit Messwiderstand), d.h. du brauchst einen Sensor mit Messwertumformer, der dir den Temperaturwert gleich als Spannung oder Strom ausgibt. Oder du nimmst einen normalen Sensor und einen separaten Messumformer dazu.


Für den Sensor will ich 2*PT100 mit Ringkabelschuh und einen Messwertumformer (http://de.farnell.com/status/sem1600t/signalaufbereiter-rtd-thermoelement/dp/2445896). Gibt´s was Besseres wie das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der Messwandler nur für PT1000 angegeben sind, kannst du da keinen PT100 anschließen, weil da die Kennlinie eine andere ist. Wenn du aber statt eines PT100 einen PT1000 einsetzen kannst dann wären diese kleinen Wandler sicher eine günstige Lösung. Ist aber auch mit Bastel/Löt Arbeit verbunden.

Vieleicht wirst du ja hier fündig: Fuehlersysteme.de
 