Guten Morgen zusammen,

ich bin seit neuestem im Bereich Siemens SPS, TIA Portal V13 SP1 unterwegs. Ich bin gerade dabei für meine Studienarbeit einen ifm Distanzsensor O5D100 in das Portal einzubinden.Den IO-Link-Master hab ich soweit paarametrieren können und auch den Sensor am passenden Port angeschlossen. Nur Komm ich mit dem IO-Link Devicebaustein nicht ganz zurecht. Besonders mit Record_Data.
Wie kann ich Wert auslesen, den mir der Sensor gibt?
 
Dafür brauchst Du den Baustein nicht.
Der ist nur dazu da um Parameter zu lesen und zu schreiben.
Der Prozesswert kommt in dem Eingangsbereich Deiner Steuerung an, den Du über PCT vergeben hast

Was Du aber beachten mußt:

Wenn Du den Wert in cm haben möchtest, musst Du die Schaltbits und die nichtverwendeten Bits rausschieben.

L PEW XY --> Da wo der Wert reinkommt
SSI 4
T MW XY --> Da wo Du es haben willst

Hier noch der Link zur Schnittstellenbeschreibung:

http://www.ifm.com/ifmweb/downcont.nsf/files/ifm-O5D100-20150804-IODD11-de/$file/ifm-O5D100-20150804-IODD11-de.pdf
 