0-10v Ausgangskarte anstelle von Luftfeuchtesensor

almot

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgendes Problem,

Meine Lüftungsanlage (Viessmann vitovent 300-W) hat offiziell keinerlei Möglichkeit einer externen Ansteuerung durch einer SPS.

Nun gibt es bei Viessmann als Zubehör einen Relative Luftfeuchte Sensor der mit 0-10V funktioniert.

Ich habe jetzt gedachte, ich nehme eine Wago 750-550 Analogausgang und einen Phoenix Contact Trennverstärker (0-10v zu 0-10v), gehe dann mit den 2 Adern an den 0-10V Eingang für den Luftfeuchte sensor.

Leider reagiert die Lüftungsanlage darauf nicht. zeigt immer bei Luftfeuchte 0,0% an, obwohl beim wert von 25000 ca. 8V ausgegeben werden.

Warum funktioniert das technisch nicht?

Gibt es eine Möglichkeit diesen Sensor zu emulieren?
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    114,8 KB · Aufrufe: 45
0-10V +/- richtig herum angeschlossen?
Scheint so, als ob man dem Gerät erst mitteilen/freischalten muß, daß da ein Feuchtesensor angeschlossen ist. "V2 modus, siehe Bedienungsanleitung"

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe den modus laut betriebsanleitung auf 1 gesetzt..... Normal müsste doch sowas funktionieren oder ein sensor macht doch auch nichts anderes.....

Ich habe GND an minus der Lüftungsanlage und signal an "plus".
 
Zuletzt bearbeitet:
Trennverstärker ok ?
Mal gemessen
Laut dem Produktblatt ist Vmin ca 7 V. Kann es sein das 8 V drüber liegen ?
Also 0V Vmax und >7 Vmax ?
 
Ich habe mir in der codesys visu schon ein schieberegler gabaut ( von 0-32000) die spannung des analogausgangs abe ich an der lüftungsanlage gemessen. Kann man "plus" und GND vertauschen ohne das etwas kaputt geht? Wenn ja würde ich das mal probieren... Kann mir nicht erklären warum die lüftung nicht auf das 0-10v signal reagiert. In dem bild das ich angehangen habe steht immer 0-10v"-" heißt das, das ich von +0 nach -10V muss ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke eher das "-" ein einfacher Bindestrich ist.
Also GND (X15.3, links) zum X15.4, rechts) eine Spg von 0...10Volt.
Wenn ich das Bild richtig gelesen habe
Denke nicht das dort was passiert wenn das vertauscht wird.
 
Genau so habe ich es angeschlossen... Es passiert aber nichts..... Dann werde ich morgen mal die adern drehen
 
Was passiert wenn du damit an "C" gehst. Also um das ganze mal gegen zu testen.
Am Ausgang "g" stehen 0..10V zur Verfügung. Ist dieser nur von der Geschwindigkeit abhängig ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ob am ausgang "G" ein 0-10V Signal für die Geschwindigkeit anliegt, konnte ich noch nicht herausfinden. An Eingang "C" passiert auch nix.

Ich habe schon sehr viel versucht, jedoch ohne Erfolg.

Kann das Signal auch ein 0-10V PWM Signal sein?
 
Zurück