Schwimmerschalter

Monsignore

Level-2
Beiträge
77
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Hab ein kleines Problem mit 2 Schwimmerschalter. Es sind Schwimmerschalter mit Reedkontakten in Schutzgas. Bei der Inbetriebnahme haben diese ein paar schaltungen gemacht und bliebeb danach im geschlossenen Zustand egal wie der Füllstand war, geschalten wird nur eine 24VAC Relaisspule. Der Verkäufer meine eventuell eine Induktionsspannung un meinte ich soll einen Varistor einbauen, was ich auch machen werde. Habt ihr noch Tipps oder eventuell sogar eine Lösung?

Lg
Andi

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Im geschlossen Zustand heißt die Kontakte sind "verklebt" ?
Handelt es sich um Öffner oder sind die Schließer wirklich kleben geblieben ?
Der Schwimmer / Magnet ist aber in Ordnung und bewegt sich ?
Aber wenn die einmal verklebt sind würde ich sagen einsam neu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind Schließer. Magnet ist in Ordnung bewegt sich. Es ist halt etwas unverständlich für mich da beide neu sind und noch keine 10 Schaltungen gemacht haben...

Lg
Andi

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Was können die Reed denn für einen Strom schalten?
Hast du einen Link zu den Schaltern?

Oder steuerst du eventuell mit 24VDC ein 24VAC Relais an?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Wie siehts mit dem Magnetischen Feld in dem bereich aus.
Hast du in der nähe eine Magnetkupplung oder sowas ähnliches?
Ich glaub nicht das die kontakte zusammengeklebt sind ,wenn das keine große aufwand ist, bau mal den Schwimmer aus und mess mal wo anders.
 
Die Kontakte können 230Vac 6A schalten das sollte also kein Problem sein. Es werden definitiv 24 VAC auf dafür geeignetes Relais geschaltet. Der Hersteller ist Kobold Typ M04. Ich werde am Mittwoch die Schalter ausbauen und messen mal sehen.

Danke schonmal für die antworten

Lg
Andi

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube du Irrst... Die Kontakte sind für Maximal 230 V AC/DC / 0,5 A / 10 VA ausgelegt...
Und mehr wie ein Finder Serie 48/49 Koppelrelais, inkl. EMV-Modul versteht sich, würd ich da auch an deiner Stelle nicht dran hängen...

MfG Fabsi
 
Zurück
Oben