Hallo. Ich habe einen Kaminofen mit auto. Abbrandsteuerung. Die Abbrandsteuerung regelt an Hand der Abgastemp. die Zuluftklappe. Da ich diese aber extern ersetzen will, möchte ich für die Testphase das Thermoelement parallel an eine SPS anschließen. Hat das schon mal einer gemacht bzw. hat jemand einen besseren Vorschlag?

SG F.
 
Hi

Thermo K --> NiCrNi DIN

Thermospannung, niederohmig.

Mit der richtigen Ausgleichsleitung sollte das kein Problem sein.
 
... das Thermoelement parallel an eine SPS anschließen

Das geht so nicht bzw. es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion.

Man sollte niemals ein Thermoelement parallel an mehrere Auswertegeräte anschließen. Das hat unvorhersehbare Fehlmessungen zur Folge. Gleiches gilt für Pt100, Pt1000 und ähnliche.

EDIT

Thermoelemente liefern nur geringste Spannungen und sind quasi nicht strombelastbar. Zieht man dennoch einen Strom aus dem Element, so sinkt die Thermospannung erheblich. Daher sind die verwendeten Messeingänge sehr hochohmig und die Fehlmessung, die durch den geringen Strom entsteht, wird kompensiert. Zwei solcher Messeingänge parallel haben auch nur noch den halben Eingangswiderstand, die Stromstärke am Thermoelement verdoppelt sich, der Messfehler nimmt zu, wird aber falsch kompensiert. Wie falsch das ist, weiß aber kein Mensch...

Meine Meinung: Besser gut schätzen als schlecht messen. Leider neigt man dazu, Messwerten zu glauben - auch wenn sie falsch sind.

\EDIT

Besser ein zweites Thermoelement installieren oder - falls die Abbrandsteuerung das verarbeiten kann - das vorhandene Thermoelement auf einen Wandler legen. Den Wandlerausgang, das kan z.B. 0-10V oder 4-20mA sein, kann man dann auf mehrere Analogeingänge legen. Der Wandler kann das.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie in Post #2 von gravieren schon geschrieben geht das bei Thermoelementen schon mal.Alle Messeingänge für Te sind ja sehr Hochohmig. Eine eventuelle Abweichung kann mann ja mal durch ab und anklemmen am Temperatursprung erkennen . Bei PT 100 oder 1000 geht das nicht .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Wie in Post #2 von gravieren schon geschrieben geht das bei Thermoelementen schon mal.Alle Messeingänge für Te sind ja sehr Hochohmig. Eine eventuelle Abweichung kann mann ja mal durch ab und anklemmen am Temperatursprung erkennen . Bei PT 100 oder 1000 geht das nicht .

*ACK*

Thermoelement --> aktives Bauelement --> --> Spannungspegel von Thermoelement --> Spannungsmessung
PT100, PT1000 --> pasives Bauelement --> Jede der SPS-Messbaugruppe erzeugt Spannung/Strom , das geht natürlich NICHT. (Bereitet probleme)
 