IFM IO-Link Sensor auslesen mittels FB IO Link-Device

Rexrayne

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey Leute habe mal ne frage, ich will gerne mittels des FB IO-Device von Siemens Werte von meinem Sensor einem O5D150 auslesen.
Doch weiß ich jetzt nicht wie ich Cap beschalten soll und den Index. Ich habe mal die HW-Konfig, einen Auszug der Anleitung des IFM Master AL1100 sowie eine Versuch mal Screenshot hochgeladen. In der Anleitung steht für CAP AL1100: 0xB400 dabei kommt es aber zu einem Typkonflikt bei Step 7 v5.5, kann mir da zufällig jemand weiterhelfen ?


Mit freundlichen Grüßen

RexRayne
Testlauf.JPGAuszug Anleitung ifm.JPGio hw config.JPG
 
Hi
Du must die 0xB400 auf dezimal Umrechnen und als Signed Integer interpretieren.
Da kommt -19456 dabei raus.
Wenn Du Dich jetzt fragst, was der Scheiß soll, frag die Herren von Siemens die haben das im Profinet/IO-Link Standard so festgelegt.
Die Schnittstellenbeschreibung des O5D findest Du hier: http://www.ifm.com/download/files/ifm-O5D100-20150804-IODD11-de/$file/ifm-O5D100-20150804-IODD11-de.pdf
Weitere Fragen auch gerne per PN
 
Zurück