Guten Morgen Zusammen,
hat einer von euch schonmal mit diesem 3D-Sensor gearbeitet? Den Sensor habe ich im TIA V13 Sp1 bereits projektiert. Der Sensor verfügt über einen ProfiNet Anschluss. Wie kann ich Daten von einem "ProfiNet"-Sensor auslesen? Gibt es dafür auch FBs wie für OpenUser Communication?

Danke vorab!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dort habe ich schon nachgeschaut. Dort haben die zwar Bausteine, aber die sind für die "normale" TCP/IP-Verbindung. Für ProfiNet habe ich nichts gefunden. Oder macht das kein Unterschied?
 
Hallo,

also wie gesagt ist schon etwas her als ich damit zu tun hatte.
Die Bausteine sollten einwandfrei funktionieren. Zumindest gabs damals keine Probleme damit.

War eher die Problematik die Kamera richtig einzustellen.....


MfG,
Micha
 
Die Bausteine verwenden ja OpenUser-Bausteine (TCON, TRCV) etc. Dies will ich vermeiden und daher direkt mit ProfiNet verbinden. In der Gerätekonfig ist auch soweit alles parametriert. Ich wollte mit dem Baustein RDREC den String empfangen und auswerten. Aber dies klappt nicht. Ich muss mich wahrscheilich erstmal noch vergewissern, ob der String auch tatsächlich über die ProfiNet-Prozessschnittstelle verschickt wird.

Welchen Baustein könnt ihr mir sonst empfehlen, um Telegramme von ProfiNet-Teilnehmern zu empfangen und hin zu schicken?
 