Analoge Eingänge irgendwie zu langsam für Kraftmessdose

Mino

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Kraftmessdose welche die Bandspannung eines vorbeifliegenden Bandes messen soll.
Das Band kann 1500 mal pro Minute also 25 mal pro sekunde auf die Kraftmessdose treffen.
Nach der Kraftmessdose kommt ein Verstärker von ME.
Mit einem Analogen uralt-Messgerät habe ich die analogen Ausschläge gemessen und befunden das es welche gibt.
Je schneller das Band auf die Messdose trifft desto kleiner werden die Ausschläge.
Sobald ich nun den ME-Verstärker auf die analoge-Eingangskarte (6ES7331-1KF02-0AB0) lege, bekomme ich ab ca 5 berührungen pro sekunde einen Nulldurchgang.

Ich verstehe das nicht. Wieso bekomme ich ausgerechnet einen Nulldurchgang wenn die Messdose zu oft Werte auf die Analoge Baugruppe sendet ? Es müsste doch eher ein Dauerhafter Wert sein.

Vielen Dank für eure Bemühungen
 
Wie bekommst du den Analogwert in dein Programm ?
ûber ein Siemens Biblioteksbaustein, oder über den Rohen Analogwert ?
Ick kenne diese 6ES7331-1KF02-0AB0 nicht (Siwarex für S7-300 nehme ich an), aber bei Siwarex für ET200S kann man ein unfiltrierter und ein filtrierter Analogwert auslesen.

Ich verstehe auch nicht wie dein Anwendung funktionieren soll.
Wenn das Band nur intermittierend den Kraftmessdose berührt, was erwartest du von die Messung ? Ein Mittelwert von den Kraft über die Dauerzeit ? Oder die "Spitzen" von den Kraft, wenn den Band berührt ? Oder .. ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was heißt "auf die Kraftmessdose treffen" und "Berührungen pro Sekunde"?
Was heißt "bekomme ich ab ca 5 berührungen pro sekunde einen Nulldurchgang"?

Die 6ES7331-1KF02-0AB0 ist eine einfache langsame Universal-Analogeingangskarte AI 8 x 13 Bit U/I/Widerstand/Thermowiderstand
Die Karte hat je Kanal eine Wandlungszeit von 66 ms (Integrationszeit 60ms). Wenn alle 8 Eingangskanäle aktiviert sind, dann gibt es nur alle 528 ms einen neuen Messwert.

Ich würde sagen, die Karte ist für den geplanten Zweck nicht geeignet.

Harald
 
Für schnellere Auswertungen gibt es auch die High Speed Karten wie z.B. die 6ES7331-7HF0x-0AB0
Die kostet natürlich auch deutlich mehr. Da wir auch oft Anwendungen haben,
wo alle 8 Kanäle belegt sind, haben wir auch schon Wandlungszeiten von 500ms
gehabt. Für manche Anwendungen ist dass ja auch OK, z.B. träge Druckmessungen usw.
wenn nicht, nehmen wir die 7HF02
 
Zurück