-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine Kraftmessdose welche die Bandspannung eines vorbeifliegenden Bandes messen soll.
Das Band kann 1500 mal pro Minute also 25 mal pro sekunde auf die Kraftmessdose treffen.
Nach der Kraftmessdose kommt ein Verstärker von ME.
Mit einem Analogen uralt-Messgerät habe ich die analogen Ausschläge gemessen und befunden das es welche gibt.
Je schneller das Band auf die Messdose trifft desto kleiner werden die Ausschläge.
Sobald ich nun den ME-Verstärker auf die analoge-Eingangskarte (6ES7331-1KF02-0AB0) lege, bekomme ich ab ca 5 berührungen pro sekunde einen Nulldurchgang.
Ich verstehe das nicht. Wieso bekomme ich ausgerechnet einen Nulldurchgang wenn die Messdose zu oft Werte auf die Analoge Baugruppe sendet ? Es müsste doch eher ein Dauerhafter Wert sein.
Vielen Dank für eure Bemühungen
ich habe eine Kraftmessdose welche die Bandspannung eines vorbeifliegenden Bandes messen soll.
Das Band kann 1500 mal pro Minute also 25 mal pro sekunde auf die Kraftmessdose treffen.
Nach der Kraftmessdose kommt ein Verstärker von ME.
Mit einem Analogen uralt-Messgerät habe ich die analogen Ausschläge gemessen und befunden das es welche gibt.
Je schneller das Band auf die Messdose trifft desto kleiner werden die Ausschläge.
Sobald ich nun den ME-Verstärker auf die analoge-Eingangskarte (6ES7331-1KF02-0AB0) lege, bekomme ich ab ca 5 berührungen pro sekunde einen Nulldurchgang.
Ich verstehe das nicht. Wieso bekomme ich ausgerechnet einen Nulldurchgang wenn die Messdose zu oft Werte auf die Analoge Baugruppe sendet ? Es müsste doch eher ein Dauerhafter Wert sein.
Vielen Dank für eure Bemühungen