Sensoren an der Logo anschließen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine normale Logo hat nur Digital Ein/Ausgänge.
Was auch immer eine "normale" Logo ist?
;)

Die Typen für 12/24Vdc haben im Basismodul auch 4 analoge Eingänge onboard, die für 0-10V ausgelegt sind.
Mit einer Widerstandsbeschaltung, wie sie z.B. PN/DP schon des Öfteren gepostet hat, kann man diese auch für 4-20mA tauglich gestalten.
Für PT100 braucht man aber definitiv entweder ein Logo-Zusatzmodul oder einen PT100-Wandler z.B. auf 0-10V.
 
JA...hast recht, hab mir nur mal schnell die 230er Version angesehen und bin davon ausgegangen das die allle so sind. :rolleyes:
In der Arbeit verwenden wir die eigentlich nicht.


Find ich super das man da jetzt schon 4 Analogeingänge hat. ;)
 
Kann mir einer erklären, was es mit den Einheitssignalen 0..10V oder 4mA .. 20mA im Zusammenhang mit den analogen Eingängen aufsich hat?

Und warum muss man diese Einheitssignale nur bem PT100 beachten (bzw. bei welchen Sensorarten noch?!) und nicht beim Induktiven Sensor?

Edit: Glaub die letzte Frage kann ich selber beantworten: Es kommt auf die physikalische Messung an. Der Induktiv Sensor erkennt ja nur 1 oder 0. Wenn ich aber Druck, Temperatur etc. messe, müssen diese ja umgewandelt werden. Daher sicherlich auch die Einheitssignale als Hilfe? - Kann der Sensor die Signale selber umwandeln oder braucht man immer bei Druck, Temperatur etc. ein Zusatzgerät? Bzw. gibt es auch SPSen, die nicht wie die Logo ein Zusatzmodul benötigen? Wenn ja, wie heißen dann diese Eingänge?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann der Sensor die Signale selber umwandeln oder braucht man immer bei Druck, Temperatur etc. ein Zusatzgerät? Bzw. gibt es auch SPSen, die nicht wie die Logo ein Zusatzmodul benötigen? Wenn ja, wie heißen dann diese Eingänge?
VersatileUniversallyConvertibleFromAnalogThruFuzzy2Digital4MagicWandApplicationInputs würde ich vorschlagen :ROFLMAO:
Gruss, Heinileini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kommt a immer drauf an was dein Sensor für ein Signal raus gibt.
Die einfachste Möglichkeit ist Digital als 1 oder 0. Hier ist nur auf die Spannung zu achten. Es gibt da paar Exoten die Übung 5V bei High haben oder auch welche die Invertiert schalten. Aber das ist trotzdem in der Regel alles 0 oder 1.
Dann gibt es eine Vielzahl von Analogen Möglichkeiten.
0-20mA; 4-20mA wobei der 4-20mA häufiger zu Einsatz kommt da man hier auch erkennt wenn ein Drahtbruch vorliegt.
4-20mA Sensoren können auch an 0-20mA Eingängen betrieben werden wenn man das entsprechend Anpasst. Bei 4-20mA geht das unter Umständen auch wenn der zu erwartende Messbereich dann immer über 4mA liegt.
Weiterhin gibt es eine Spannungsmessung 0-10V. Die Mist halt eine Spannung. Es gibt oft auch Multibereiche für 0-20mA und 0-10V da hier oft ein Widerstand ausreichend ist um das Signal zu wandeln.
Dann gibt es noch reine Widerstandsmessungen zb für PT100/1000. Diese werden dann mit einem besonders geringen Strom durchgeführt um den PT nicht zu erwärmen bei der Messung.
Also es gibt es schon Multieingänge aber sicher nicht einen für alle, alleine schon da es auch Sondersignale gibt.
 
Zurück
Oben