Rfid

Maik1981

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Frohes neues Jahr erstmal:)

Ich habe ein kleines RFID Problem

S7-1500 und einen RFID Leser mit Gateway von Leu..ze. im Transparent Modus

Folgendesproblem... Es handelt sich übrigends um 125khz Transponder..also nur lesen nicht schreiben:)

Bei uns im Betrieb sind ca 400 Transponder im Umlauf und können nicht so einfach getauscht bzw. eingelesen werden..

Lese ich einen Transponder aus, zeigt mir meine Variable of String zb folgendes an:" 0020D0055BC80 " das wäre dann für mich der Hex Code richitg????

Das jetzige System was benutzt wird ist Software basierend, muss aber auf SPS umgerüstet werden, da div Daten abgespeichert werden müssen.

Wenn ich den gleichen Transponder mit der Software einlese, bekomme ich folgendes: " 9903981A "

Ich habe keinen blassen schimmer wie ich auf diesen wert/code umwandeln kann das ich die Transponder auch den richtigen Personen zuordnen kann.

Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? oder was ich ändern muss?

Gruss

Maik
 
... Lese ich einen Transponder aus, zeigt mir meine Variable of String zb folgendes an:" 0020D0055BC80 " das wäre dann für mich der Hex Code richtig???? ...
Wenn ich den gleichen Transponder mit der Software (= das jetzige System?) einlese, bekomme ich folgendes: " 9903981A "
Hallo Maik!
Der Weg von " 0020D0055BC80 " nach " 9903981A " oder umgekehrt erschliesst sich mir leider auch nicht.
Wenn " 0020D0055BC80 " tatsächlich die HexDarstellung von ASCII-Zeichen soll, hätte ich zumindest eine gerade Anzahl Zeichen erwartet, da immer 2 HexStellen pro ASCII-Zeichen. Die zwei Nullen am Anfang des Strings lassen vermuten, dass vorlaufende Nullen nicht einfach "geschlabbert" werden.
Fasst man den String als ASCII-Zeichen auf, so wäre seine hexadezimale Darstellung " 30 30 32 30 44 30 30 35 35 42 43 38 30 ".
Dazu fällt mir aber auch nichts ein.

Ich schlage vor, Du liest mal auf beiden Systemen mehrere RFIDs aus, damit man alt und neu vergleichen kann und eine Chance hat, zu erkennen, ob und wo es vielleicht Zusammenhänge gibt.
Falls Du auf dem neuen System bei allen RFIDs immer denselben String als "Ergebnis" erhältst, so könnte das "Ergebnis" vielleicht eine Fehlermeldung sein!?

Mit ratlosen Gruessen, Heinileini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Hab mehrere Transponder ausgelesen und bekomme auch immer eine andere Hex Darstellung..
Ich hab noch einen RFID Bausatz rumfliegen und hab damit mal die selben Transponder ausgelesen.. Laut Bausatz und TIA sind meine RFID Codes die richtigen.
Ich weiß nicht wie die Software auf was anderes kommt.. werde mal den Software Hersteller kontaktieren um mehr Infos zu haben..
Halt euch hier dann auf dem laufenden:)

Gruß
Maik
 
Weißt du denn, welche Transponder du da genau hast?
Es gibt bei 125kHz auch Systeme (HITAG-1 z.B.), die beschreibbar sind und mehr Daten als nur die UID beinhalten.
 
Zurück
Oben