Hallo alle,

gibt es eine allgemeine Lösung/Produkt für "Klebeprobleme" (kein rückfall des Phoenix Contact PLC-Schnittstellenrelais) bei 2-draht induktive Sensoren? Ich kenne die Lösung mit "hausgemachte Lastwiderstand" uzw, aber ist meiner Meinung nach suboptimal.

Es ist oft 220V DC und 2-draht. (äusser unser Kontrolle wegen andere Firmen).

Danke schön!
 
1. würde ich mal vorne und hinten abklemmen und die Isolation zwischen den 2 Leitern und Schirm/Erde messen.
2. Datenblatt vom Sensor suchen und Minimalstrom mit deinem Eingang vergleichen.

bei 1 Isolationsfehler, diesen suchen, bei 2 zu großer Strom, einfach ein kleines Koppelrelais mit Freilaufdiode (nur die Spule) parallel zum Eingang schalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für Deinen 2-Draht-Sensor gibt es ganz bestimmt ein Datenblatt mit der Angabe der Mindest-Last. Dementsprechend mußt Du
- ein (Koppel-)Relais oder Schütz mit einer passend großen Spule auswählen
- oder Deinem Phoenix-Koppelrelais eine Last parallelschalten - das kann je nach nötiger Größe z.B. eine 230V-LED, oder ein weiteres Relais, oder ein berührungssicher montierter (evtl. selbstgemachter) Lastwiderstand sein

Harald
 
Die Mindestlast ist insofern wichtig, weil über diese die Versorgungsspannung des 2-Drahtsensors aufrecht erhalten werden muss.
Ohne die Einhaltung kommt es quasi zwangsläufig zu unerwartetem Verhalten.
 