Hallo,

ich möchte mehrere Sensoren mit zwei Analogausgängen 0-1V (Temperatur und Materialfeuchte) an eine Wago SPS (750-889) anschließen und auswerten.
Die Sensoren haben folgende Kabelenden:
GND, +Vs, 0-1V Temp, 0-1V Feuchte, AGND, Schirm

GND und +Vs an die Stromversorgung (12V), die Signale 0-1V auf die Eingangskarte der SPS und auch AGND. Schirm auf Potentialausgleich.

Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass GND und AGND an einer Stelle gebrückt werden sollen. Ist das richtig? Und wo wäre der richtige Ort. Die SPS und die Stromversorgung sitzen im DG in der Verteilung. Die Sensoren befinden sich im Fußboden im EG, Leitungslänge ca. 60m DA-Leitung 2x0,8.

Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.

LG
Felix
 
Bei 120m (Gesamt) länge wird nicht mehr viel Spannung an der SPS ankommen. Bei solchen lägen ist Strom besser oder näher am Sensor messen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kommt davon, wenn man ein Projekt übernimmt. An sowas hab ich jetzt gar nicht gedacht... Klar Spannungsfall...
Jetzt sind natürlich alle Komponenten schon da...
Macht es noch Sinn, mit einem Messumformer, das 0-1V Signal hinterm Sensor in 0-10V umzuwandeln? Da ist ja der Spannungsfall wesentlich geringer? Dann könnte man wenigstens die Eingangskarten noch benutzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und zur eigentlichen Frage: AGND und GND werden idealerweise an dem Punkt gebrückt, an dem sie maximal von digitalen Störungen entfernt sind. Das wäre in dem Fall: Direkt am Netzteil (bzw an der Erdverbindung, wenn du eine setzt)
 