Sensor an Analogeingang

Peterbocholt

Level-2
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,brauche eure Hilfe bin Anfänger und habe dank meiner Ausbildung zum Elektroniker nen gutes Step7 Grundwissen, jetzt möchte ich zum erstenmal einen Helligkeitssensor mit einer SPS erfassen....
SPS ist eine VIPA 200V ,Analogeingabegruppe ist 231-1BD53 - AI 4x16Bit, Multiinput
der Sensor ist ein Titec Alux-I https://www.titec-gmbh.de/produkte/bewegungsmelder-und-helligkeitssensor-pirlux-2-2/
in der Version 4-20ma
Jetzt hab ich schon ein Problem mit dem Anschluss der Sensor hat die Anschlüsse 24VDC ,GND , LUX(4-20ma)
Die Analogeingabebaugruppe hat nur zwei Anschlüsse pro Sensor....
Wie soll ich den Sensor anschließen?????
Habt Ihr noch ne Idee zur parametierung in der HArdwarekonfig.???

Gruß Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter,

der Anschluss 'LUX' und 'GND' kommen an die AI.
Die 24V sind wahrscheinlich eine Hilfsspannung für die Relaisausgänge, die dieser Sensor lt. Datenblatt hat. Damit die Spulen das Signal nicht beeinflussen.
In der Hardwareconfig musst Du nur den Wertebereich angeben und eine Vergleichsbaugruppe zur VIPA finden wie 6ES7331-7KF... in 16bit.
Es sei denn Dein S7 unterstützt Vipa :s17:
Die Vipa kenne ich nicht, aber bei den Siemens gibt es einen Codierstecker pro Kanal an der Seite, welcher umgesteckt werden muss.
Weiß nicht, ob's an der Vipa auch so etwas gibt.

Plinsen
 
Also bei Vipa bin ich leider auch raus. Aber ich denke die 24V wirst du schon benötigen. Der Sensor wird ja nicht nur Strom brauchen für die Relais. Es gibt zwar auch welche die Ihre Spannung aus dem Analog Modul bekommen, also reine zwei Draht Version aber da wäre ich mir gerade erst mal nicht so sicher.
 
Super schonmal vielen dank für eure Hilfe, die HArdware hab ich schon komplett installiert im Harwaremanager war kein Problem ,auch hab ich dort die richtige Baugruppe installiert und hab die Einstellung der Eingänge gefunden "S7 Format 4-20ma"..... nur der Anschluss will noch nicht ich versuch es mal und werde berichten .
Bei der Programmierung hatte ich gedacht nehm ich das Eingangswort auf nen Vergleicher wo ich mit einem von mir gestgestellten Schwellwert vergleiche ab dem z.b. Licht an geschaltet werden soll......
Sollte doch gehen oder muss ich noch was anderes Software Seitig machen? Bzw Muss ich noch was anderes im Hardwaremanager einstellen????????:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht vergessen dein Eingangssignal erstmal zu normieren. I. d. R. bekommst du als Signal erstmal nur einen Wert zwischen 0 (4mA) und 27648 (20mA) in deiner Steuerung. Dieses müßtest du dir erstmal normieren auf den Wertebereich deines Sensors (z.B. 0 - 500lux). Das kannst du z.B. mit dem Siemens FC105 machen. Anschließend kannst du deinen Vergleich machen.
 