Sick Datenlichtschranken ISD230-4111

mad_max

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo user,

wir haben zur Datenkommunikation Sick Datenlichtschranken ISD 230-4111 im Einsatz.

Jetzt ist eine Lichtschranke ausgefallen und unsere Ersatzlichtschranke funktioniert nicht-keine Kommunikation.(alle dip-Schalter übernommen)

Diese Sick ISD 230-4111 sind abgekündigt und werden auch nicht mehr repariert.

Die defekte Sick ist von 2001 und die Ersatzsick von 2015.(Hat es da vielleicht eine Veränderung gegeben?)

Die Kommunikation ist in eine Siemens S7-300 via CP340 (RS 485) eingebunden.

Wer kann die Sick noch reparieren bzw. testen

Die Anbindung funktioniert über RS 485 (4-Leiter 2400 baud.)

mfg

mad_max
 
Hallo user,

hatten wir auch gedacht (Fa.Eichler) aber Fa. Eichler hat keine Möglichkeit die Kommunikation zu testen (es werden ja 2 Sick für die Kommunikation) benötigt.

MfG

mad_max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo user,

habe bei Sick wegen eines Nachfolgetyps gefragt!

Kommunikation nur noch über Profibus und Ethernet, keine serielle Kommunkation wird mehr unterstützt.

Da aber eine Siemens Anlage mit einer Allen Bradley kommunizieren muss, kommt evtl. nur Ethernet in Frage.

Beide Anlagen müssten Hardwaremäßig umgerüstet werden(größerer Aufwand)

In der Praxis bedient ein Kran(Siemens S7) eine Anlge mit allen Bradley Steuerung -der Signalaustausch ist sehr gering-es werden nur 5 Zustandssignale übergeben.

Mfg

mad_max
 
Vielleicht wäre es eine Alternative, z.B. auf Leuze umzuschwenken. Die haben noch RS485 Datenlichtschranken.

Z.B. die DDLS 200

Wenn das in Frage kommt, am besten direkt mit Leuze Kontakt aufnehmen
 
Hallo user,

nochmals Dank für die Hilfe,

habe mich im Internet umgesehen und bei Pepperl+Fuchs eine Datenlichtschranke (DAD30-W) gefunden,die RS 232,RS 422 und CL 20mA (Schnittstellentyp) kann.

Hat jemand Erfahrung mit dieser Datenlichtschranke oder kennt jemand diese Datenlichtschranke??

MfG

mad_max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

wir haben diese SICK ISD230 auch im Einsatz. Kommunikation Kran -> Maschine. Zufällig auch Siemens (Kran) Maschine (AllenBradley)... ist das alles von MDC Schweiz? :ROFLMAO:

Ist es sicher dass, das BAS Modul von AB korrekt funktioniert?

Du kannst versuchen die IR Diode ( Bürklin IR Emitter 5mm SFH4555) die dort verbaut ist, auszutauschen. Kann funktionieren, muss aber nicht. Bei uns hat es geklappt, bei drei von vier Geräten meistens.

Das mit der Repatur bei SICK und/oder Eichler haben wir auch versucht.

Mussten jetzt die gesamte Kommunikation auf WLAN (Kran) und LAN (an den Maschinen) umrüsten.... war sowieso fällig.

Zudem haben wir die gesamten SICK ISD230 abgelöst und dafür eine einfache SICK Einweg Lichtschranke verwendet. Kommuniaktion läuft nun über WLAN/LAN. Nur das, ich nenne es mal das "OK Signal" der Maschine wird über die Einweg Lichtschranke realisiert, damit der Kran weiß, die Maschine ist betriebsbereit.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Thargor,

Wir haben es höchstwahrscheinlich mit derselben Anlage zu tun!!!

Horstmann (früher ATG) und Dätwyler

Danke für den Tipp mit der ID Diode

Werden wohl oder übel auch umrüsten müssen.

Umrüstaufwand-wie gross??

Wie wäre es mit einem Erfahrungsaustausch,da wir ja in derselben Branche arbeiten.

Freue mich darauf.😀

Mfg

Mad_max
 
Hi

bei welcher Firma bis Du denn?

Leitsystem auch von Pfister heute mbc ?

Also Aufwand ist recht komplex... weiß nicht wie da eure Infrastruktur ist?

Wieviele Kran und Maschinen sind es denn?

Ist nur eine SICK defekt? Oder mehrere?

Könnt euch eventuell ein oder zwei verkaufen.... aber MDC hat auch schon zwei angefragt :ROFLMAO:

Denk mal der Kran läuft noch auf einem RS485 Funk? Und die Maschinen auf DH+ Bus ?

D.h. der Kran muss auf WLAN umgerüstet werden, alte CPU raus neue LAN CPU rein und WLAN Repeater nutzen. Haben alles mit Siemens gelöst.

Die Maschinen müssten auch auf LAN CPU umgerüstet werden.... die sind nicht ganz günstig von Rockwell.

Meld dich mal per PN
 
Zurück
Oben