Hi,

ich habe ein PCB Mikrofon (Model: 378C01) an meiner Beckhoff SPS angeschlossen. Genau genommen an der EL 3632.
Zwischen SPS und Mikrofon habe ich ein
MMFM-27 ICP-Sensorversorgung - Adapter zwischengeschaltet, der das Mikro mit Spannung versorgt.

Mein Problem: In meiner SPS (CX5140) kommen permanent die selben negativen mV-Werte rein. Egal ob ich reinschreie oder ob ich nichts mache ...
Ich taste das Mikro mit der EL3632 mit 50 kHz ab.

Weiß jemand, woran das liegen könnte?

 
Lösung: Habe den falschen Channel von meiner Klemme ausgelesen....

Jetzt Frage ich mich, was ich da denn dann die ganze Zeit gemessen habe? Die Klemmeninterne Spannung?
 