Guten Tag

Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich ein SICK CDF600-2200 was im RingNetzwerk eingepflegt und möchte dies Paramentrieren und den Handscanner PM9500-433RB verbinden.

Als CPU ist im Netzwerk eine CPU 319F-3 PN/DP.

Das CDF600-2200 kann ich mit SOPAS auch finden und die IP einstellen. Das erste Problem ich kann micht nicht als Instandhalter oder Servie anmelden da ich kein Passwort habe. Da das Gerät aber NEU ist wird es also ja sicherlich ein Standart Passwort vom Hersteller geben was ich aber in den Unterlagen nicht finden konnte.

Danach muss ich ja noch das PM9500 was auf einer BC9xx0-STAR Station ist mit dem CDF600 verbinden. Weis jemand ob die sich untereinander automatisch finden oder muss man die auch zueinander addresieren?

Programmiert wird über Classic S7 und die HMI läuft über TIA (Sofern das relevant ist).

MfG

BalmungD
 
Guten Morgen

auch wenn keiner leider bis jetzt helfen konnte ein Update das sollte in Zukunft jemand auf ein ähnliches Problem stoßen er vielleicht diesen Thread dann findet.

Das SICK CDF600-2200 hat bei uns das Problem das es im Ring funktioniert ABER der Hersteller schreibt das man eine Time Out von höher als 200ms einstellen soll. Wir hatten es zu erst zu niedrig wes wegen das CDF600 nicht schnell genug antworten konnte was zu einem Problem führt das die SPS auf Störung geschalten hat.
Nun könnte man die Aktualisierungszeit höher als die 200ms stellen von den Komponenten im Ring. Das hat aber wiederum zum Problem geführt das andere Geräte (glaube was von EUCHNER war dabei) eine Störmeldung bringen da TimeOut zu hoch. Am Ende haben wir 128ms eingestellt das scheint zwar so bei uns zu funktionieren aber wir vermuten das CDF600 allgmein nicht im Ring zu verwenden sondern an ein Switch zu seperat zu hängen ist die bessere Alternative aber ungetestet.


Zum Problem mit der Komunikation vom CDF600 zum Handscanner, hier wird das Kabel einmal verdreht!
Kabel.PNG

Da der Adapter vom CDF600 und vom Handscanner die verdrehung wieder aufheben können die Einfach nicht mit einander Komunizieren. Hier hat aber der Planer einen Fehler gemacht und ein richtiges Kabel ist in Zulauf mal sehn wann das da ist :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So das Problem konnte Heute endlich gelöst werden. Das nach dem man den Handscanner und die Scanner Station mit einem RS232 zu USB Adapter (mit Strom Versorgung) mit dem PC angeschlossen hat. Wurde wie mir scheint ein Update über die Software von Datalogic aufgespielt. Danach musste man nur noch die SICK Bedingungen einstellen das es RS232 und als Rahmen für die Nachrichten [STX] [ETX] und schon ging es ... traurig das ein Update des Scanners nur über das USB Kabel funktioniert was vom Hersteller normaler weise nicht mit geliefert wird.
 