Hi,
ich habe da eine Frage zum Anschluss eines Sick Distanzsensors DL100-21AA2101.
Ich möchte diesen Sensor/Geber an einem Modul eines Steuerungsherstellers anschließen, welches SSI verarbeiten kann.
Die Daten vom Sick Geber lauten:
SSI ✔
- Schaltausgang B (Push/Pull)
- HIGH > UV - 3 V
- LOW < 2 V.
- UV 18...30V
Die Daten vom SSI Modul lauten:
SSI-Absolutwertgeber
- Gebereingänge: 24 V, asymmetrisch
- Zähltiefe: 32 Bit
- max. Übertragungsrate: 125 kBit/s
- Geberversorgung: Modulintern, max. 600 mA
- Codierung: Gray/Binär
- CLK: Ausgangsstrom max. 100 mA
---
Von den Daten her scheint es zu passen. Die Pegel die, der Geber raus gibt (HIGH > UV - 3 V | LOW < 2 V) können vom Modul ausgewertet werden und die Versorgung des Gebers kann durch das Modul (24V UV) erfolgen.
---
Wenn wir nun die Multifunktionsschnittstellen (MF1, MF2) des Sick Gebers vernachlässigen, haben wir 6 Adern an dem Sick Geber. (L+, M, Daten+, Daten-, Takt+, Takt-)
"L+" würde ich an die 24V am Modul anschließen und "M" an die Masse an dem Modul. Dann hat das Modul noch einen Dateneingang ("Daten+") und einen Taktausgang ("Takt+").
In diesem Fall würde ich die Adern "Daten-" und "Takt-" nicht anschließen können.
Können diese Adern offen bleiben oder müssen die negierten Adern zwingend angeschlossen werden? Danke.
ich habe da eine Frage zum Anschluss eines Sick Distanzsensors DL100-21AA2101.
Ich möchte diesen Sensor/Geber an einem Modul eines Steuerungsherstellers anschließen, welches SSI verarbeiten kann.
Die Daten vom Sick Geber lauten:
SSI ✔
- Schaltausgang B (Push/Pull)
- HIGH > UV - 3 V
- LOW < 2 V.
- UV 18...30V
Die Daten vom SSI Modul lauten:
SSI-Absolutwertgeber
- Gebereingänge: 24 V, asymmetrisch
- Zähltiefe: 32 Bit
- max. Übertragungsrate: 125 kBit/s
- Geberversorgung: Modulintern, max. 600 mA
- Codierung: Gray/Binär
- CLK: Ausgangsstrom max. 100 mA
---
Von den Daten her scheint es zu passen. Die Pegel die, der Geber raus gibt (HIGH > UV - 3 V | LOW < 2 V) können vom Modul ausgewertet werden und die Versorgung des Gebers kann durch das Modul (24V UV) erfolgen.
---
Wenn wir nun die Multifunktionsschnittstellen (MF1, MF2) des Sick Gebers vernachlässigen, haben wir 6 Adern an dem Sick Geber. (L+, M, Daten+, Daten-, Takt+, Takt-)
"L+" würde ich an die 24V am Modul anschließen und "M" an die Masse an dem Modul. Dann hat das Modul noch einen Dateneingang ("Daten+") und einen Taktausgang ("Takt+").
In diesem Fall würde ich die Adern "Daten-" und "Takt-" nicht anschließen können.
Können diese Adern offen bleiben oder müssen die negierten Adern zwingend angeschlossen werden? Danke.