Temperaturmessfühler Typ K direkt am analog Eingang

wackel_peter

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe hier einen Temperaturmessfühler Typ K auf meinem Schreibtisch liegen.
Der soll in ein bestehendes Gerät verbaut werden. Die Codesys-basierte SPS dort verfügt lediglich über normale Anlagoeingänge (0-10V).
Es sind keine Messumformer-Klemmen verbaut.
Ist ein Anschluss des Messfühlers auch so möglich?
Gibt es nicht softwareseitig die Möglichkeit das Spannungssignal mit der Referenztablle abzugleichen?

Danke für Rückmeldungen,
Peter
 
Hi Peter,

Theoretisch wäre das möglich, allerdings ist der Analogeingang zu grob (bei 1200°C ca. 48mV), die Kurve abzubilden ist extrem aufwändig und es fehlt eine Temperaturkompensation (das Thermoelement misst nur die Differenz zwischen dem verbundenen Punkt und deiner Auswertung).

Ich hoffe das erklärt dass Problem genau genug.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Zurück