SICK C2000 Inbetriebnahme

DerHeisseDraht

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte einen Sick C2000 Lichtvorhang in Betrieb nehmen. Dabei soll dieser so einfach wie möglich nur als Lichtschranke betrieben werden.
Der Abstand von Sender und Empfänger sind 4m.
Leider meldet der Empfänger mit 7-Segment-Anzeige 0. und mit LED Rot, dass keine Synchronisierung besteht. Der Sender meldet lediglich mit LED gelb Betriebsspannung.
Durch leichtes Verdrehen des Senders schaltet LED amber am Empfänger zu, die bedeutet, dass wenig Licht auftrifft. Die 0. am Empfänger bleibt.
Die Glasflächen sind sauber. Die Höhe ist mit Schlauchwaage ausgerichtet. Es gibt keine spiegelnden Flächen und natürlich nicht in der direkten Verbindungslinie.
Man kann mit HRANGE am Sender zwei Entfernungsbereiche wählen 0-6m oder 6m+. Ich nehme an, dass die Aktivierung von HRANGE die Sender-LEDs mit mehr Intensität arbeiten lässt.
Das bringt aber keine Verbesserung.
SEL1 und SEL2 kodieren eine Adresse. NC auf beiden Kanälen und Seiten, soll Adresse 0 einstellen.


Die Verdrahtung ist wie folgt:

Sender
Pin 1 SEL1 NC
Pin 2 +24V 24V
Pin 3 SEL2 NC
Pin 4 NC NC
Pin 5 TEST 24V
Pin 6 HRANGE GND (4m)
Pin 7 GND GND
PIN 8 Shield ---

Pin 1 SEL1
Pin 2 +24V +24V
Pin 3 SEL2 NC
PIN 4 EDM NC
Pin 5 OSSD1 OUT
Pin 6 OSSD2 NC
Pin 7 GND GND
Pin 8 Shield ---

Die Sensoren sind nicht kaskadiert.

Hat jemand mit diesen Dingern Erfahrung oder kann mir weiterhelfen?
Weiss jemand wie man die Synchronisierung herstellt?
Weiss jemand, ob LED Rot und 0. alleine bedeutet, dass gar kein Licht auftrifft?

Vielen Dank
 