    hallo Forum,

    gibt es von Festo Magnetventile, die keinen Dauerbetrieb können?
    d.h. Es wird nach 2h dauer-ein so heiss, dass man es gar nicht mehr anfassen kann.

    Im normalen Betrieb, also 20s ein 40s aus, bleiben sie kalt.

    24V DC, betrieben mit 24V DC.
    Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand.
    6 Bar Luft wird durchgesteuert.
    keine externe "Beheizung"
    Raumtemperatur 24 Gard, offener Aufbau
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)


    Reply With Quote Reply With Quote festo magnetventil wird heiss  

  2. #2
    Join Date
    27.06.2009
    Location
    am Nordharz
    Posts
    4,163
    Danke
    510
    Erhielt 1,067 Danke für 866 Beiträge

    Default

    Hilft Dir zwar nicht, aber vielleicht mir:
    Um welche Ventile handelt es sich?

    Es wurde gerade von einem Kunden von uns verlangt, dass wir unsere Standardventile durch Varianten von Festo ersetzen.
    Es handelt sich um elektropneumatische Kugelhähne (genaue Bezeichnung hab' ich grad nicht), die teilweise über mehrere Stunden dauergeöffnet werden. Da möchten wir natürlich nur ungern die von Dir beschriebenen Auswirkungen.
    Von den Einsatzbedingungen klingt es genau wie bei Dir. Was bei uns noch hinzu kommt, ist ein ca. 50°C warmes Medium, das durch die Kugelhähne fließt.

  3. #3
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    6,910
    Danke
    332
    Erhielt 1,572 Danke für 1,321 Beiträge

    Default

    Ist bei einigen Festo Baureihen schon ewig so, aber keine Angst, das halten die schon jahrelang aus...

    Ansonsten kann man ja mal diese Energiesparventilstecker von Murr/Phoenix und Co. testen...
    Last edited by MSB; 04.08.2018 at 11:25.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Join Date
    05.11.2010
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,

    Laut Festo als Beispiel:


    Power Management

    Jede Magnetspule ist mit einer Schutzbeschaltung zur Funken­ löschung und gegen Verpolung
    gesichert. Darüberhinaus sind alle Ventiltypen mit einer inte­

    grierten Stromabsenkung ausge­ stattet. Vorteile:
    – geringerer Energieverbrauch
    – geringere Erwärmung

    Ich habe auch in einem anderen Katalog gelesen, dass die (alle?) Ventile für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Die Magnetspulen-Verlustleistung beträgt in der Regel c.a. 3W. Ich würde auch schätzen, dass die Montage-art und -ort eine Rolle bei der Dissipation der Wärmeverluste spielen! Aber wenn Du mir sagst, um welchen Ventiltyp genau es sich handelt, kann ich vielleicht mehr dazu sagen.

    Gruß
    Sanastas

  5. #5
    Join Date
    05.03.2017
    Posts
    189
    Danke
    1
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Default

    Du musst dir nochmal den Typ anschauen und in das Datenblatt schauen. Wenn da steht 100% ED (Einschaltdauer), dann ist das kein Problem. Eventuell steht es auch direkt am Ventil / an der Spüle.

    -chris

  6. #6
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    1,329
    Danke
    527
    Erhielt 69 Danke für 61 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Interessant wäre auch welches Netzteil verbaut ist.

Similar Threads

  1. Festo CPX-CEC (CodeSys 2.3) Ablaufprogramm Wartezeit wird übersprungen
    By ElektrikTrick in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 12.10.2017, 10:16
  2. Biete 2 Festo DSW 32-80P und 1 Festo DSNU-20-80PPV-A
    By Diablo in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 04.03.2013, 14:06
  3. Ansteuerung Magnetventil
    By sps_mitte in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 19.02.2012, 09:55
  4. Steuerung Magnetventil (5/2 Wege)
    By outbreak7 in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 25.02.2010, 22:09
  5. Motor am SINAMICS wird heiss
    By Olistone in forum Antriebstechnik
    Replies: 28
    Last Post: 04.10.2009, 19:12

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •