Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: festo magnetventil wird heiss

  1. #1
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    665
    Danke
    65
    Erhielt 59 Danke für 53 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo Forum,

    gibt es von Festo Magnetventile, die keinen Dauerbetrieb können?
    d.h. Es wird nach 2h dauer-ein so heiss, dass man es gar nicht mehr anfassen kann.

    Im normalen Betrieb, also 20s ein 40s aus, bleiben sie kalt.

    24V DC, betrieben mit 24V DC.
    Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand.
    6 Bar Luft wird durchgesteuert.
    keine externe "Beheizung"
    Raumtemperatur 24 Gard, offener Aufbau
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)


    Zitieren Zitieren festo magnetventil wird heiss  

  2. #2
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    4.055
    Danke
    479
    Erhielt 1.027 Danke für 835 Beiträge

    Standard

    Hilft Dir zwar nicht, aber vielleicht mir:
    Um welche Ventile handelt es sich?

    Es wurde gerade von einem Kunden von uns verlangt, dass wir unsere Standardventile durch Varianten von Festo ersetzen.
    Es handelt sich um elektropneumatische Kugelhähne (genaue Bezeichnung hab' ich grad nicht), die teilweise über mehrere Stunden dauergeöffnet werden. Da möchten wir natürlich nur ungern die von Dir beschriebenen Auswirkungen.
    Von den Einsatzbedingungen klingt es genau wie bei Dir. Was bei uns noch hinzu kommt, ist ein ca. 50°C warmes Medium, das durch die Kugelhähne fließt.

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.882
    Danke
    329
    Erhielt 1.563 Danke für 1.313 Beiträge

    Standard

    Ist bei einigen Festo Baureihen schon ewig so, aber keine Angst, das halten die schon jahrelang aus...

    Ansonsten kann man ja mal diese Energiesparventilstecker von Murr/Phoenix und Co. testen...
    Geändert von MSB (04.08.2018 um 13:25 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Registriert seit
    05.11.2010
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Laut Festo als Beispiel:


    Power Management

    Jede Magnetspule ist mit einer Schutzbeschaltung zur Funken­ löschung und gegen Verpolung
    gesichert. Darüberhinaus sind alle Ventiltypen mit einer inte­

    grierten Stromabsenkung ausge­ stattet. Vorteile:
    – geringerer Energieverbrauch
    – geringere Erwärmung

    Ich habe auch in einem anderen Katalog gelesen, dass die (alle?) Ventile für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Die Magnetspulen-Verlustleistung beträgt in der Regel c.a. 3W. Ich würde auch schätzen, dass die Montage-art und -ort eine Rolle bei der Dissipation der Wärmeverluste spielen! Aber wenn Du mir sagst, um welchen Ventiltyp genau es sich handelt, kann ich vielleicht mehr dazu sagen.

    Gruß
    Sanastas

  5. #5
    Registriert seit
    05.03.2017
    Beiträge
    173
    Danke
    1
    Erhielt 23 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Du musst dir nochmal den Typ anschauen und in das Datenblatt schauen. Wenn da steht 100% ED (Einschaltdauer), dann ist das kein Problem. Eventuell steht es auch direkt am Ventil / an der Spüle.

    -chris

  6. #6
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.312
    Danke
    510
    Erhielt 69 Danke für 61 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Interessant wäre auch welches Netzteil verbaut ist.

Ähnliche Themen

  1. Festo CPX-CEC (CodeSys 2.3) Ablaufprogramm Wartezeit wird übersprungen
    Von ElektrikTrick im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2017, 12:16
  2. Biete 2 Festo DSW 32-80P und 1 Festo DSNU-20-80PPV-A
    Von Diablo im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 16:06
  3. Ansteuerung Magnetventil
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 11:55
  4. Steuerung Magnetventil (5/2 Wege)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 00:09
  5. Motor am SINAMICS wird heiss
    Von Olistone im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 21:12

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •