Hallo,
ein Keyence XG-X2800 soll via Ethernet gut 1600 Zeichen als Datenausgabe übertragen werden. Derzeit bricht der Keyence Controller die Übertragung nach gut 60 Zeichen ab. Ich habe schon im Vision Editor und bei Tante Google gesucht, bin aber auf Anhieb nicht fündig geworden, wie man die Anzahl übertragbarer Zeichen erhöhen kann und ob dies überhaupt möglich ist.
Weiß hier einer mehr?
 
Zuletzt bearbeitet:
Nachtrag: Es scheint da ein generelles Problem mit der Übertragung zu geben. Ich habe jetzt mehrere Datenausgabe-Bausteine hinzugefügt und die zu übertragenden Daten pro Ausgabe reduziert. Einmal hat das Senden geklappt, aber dann bricht er auch hier mit der Übertragung nach 63 Zeichen ab.
 
So, Problem gelöst. Ursache für das Problem ist ein Fehler bei den Texten im Vision Editor. Bei der Auswahl zum Verhalten des Systems bei vollem Ausgabepuffer sind die Texte vertauscht. Bei Auswahl von "Ausgabe überspringen" wartet er bis ausreichend Platz frei ist und bei "Auf freien Platz warten" überspringt er die Ausgabe.
Ich hatte den Puffer schon in Verdacht und zwischen den Übertragungen Pausen eingefügt, aber auf die Idee, dass die Texte vertauscht sein könnten bin ich nicht gekommen.
 