    Hallo zusammen

    ich habe folgendes Problem:
    ---------------------------------------
    Szenario: Schaltpunkte der Druckschalter (Abluftüberwachung, Laufüberwachung Ventilatoren) wurde von Betreiber soweit heruntergestellt, dass diese auch im ausgeschalteten Zustand der Anlage schalten.

    Eventuell wäre eine Testung bei Start des jeweiligen Geräts sinnvoll. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Ventilatoren noch aus, die Druckschalter sollten somit nicht durchgeschaltet haben. Hat ein Druckschalter bereits durchgeschaltet (Fehlerfall), sollte die Freigabe des Heizsystem mit einer Einschaltsperre versehen und eine Meldung ausgegeben werden
    ----------------------------------------

    Dies soll ich in Safetyprogramm mit einem Sicherheitsfunktion realisieren. Mein Ansatz ist den FDBACK Baustein zu nutzen aber irgendwie bekomme ich es nicht hin
    Hab den Programmausschnitt mal angehangen. Vielleicht kann mir einer helfen

    Unbenannt.PNG
    Reply With Quote Reply With Quote Testung Sensor nur bei Bereichsstart.  

  2. #2
    Join Date
    22.04.2015
    Location
    Bayern
    Posts
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus,
    Was willst du mit dem P_Trig erreichen? Spätestens nach einem Zyklus ist der Eingang immer noch da und es wird eine Störung ausgegeben.

    Frage beim Erst-start den Ausgänge der Ventilatoren ab und als Feedback die Druckschalter mit einer Vernünftigen zeit 5s (je nach größe der Vent´s) im zweifel mal mit nem Trace erfassen und a bisl Trinkgeld drauf.

    Nach dem Starten des Bereichs kannst du ja auf den Feedback mit dem negierten Ausgang und dem Everz. den Druckschalter nicht mehr abfragen.

    grüße

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 14.06.2018, 21:42
  2. Fehlerausschluss bei induktiven Sensor
    By Tatjana in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 8
    Last Post: 28.01.2013, 20:18
  3. Sensor zur Füllstandskontrolle bei Schüttgut
    By docauto in forum Suche - Biete
    Replies: 11
    Last Post: 07.09.2011, 19:50
  4. DC / Testung der Motorbremsen von Servomotoren an Hubeinrichtungen
    By mcluis in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 10
    Last Post: 23.01.2011, 15:51
  5. Replies: 0
    Last Post: 02.08.2008, 12:21

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •