Hallo zusammen

ich habe folgendes Problem:
---------------------------------------
Szenario: Schaltpunkte der Druckschalter (Abluftüberwachung, Laufüberwachung Ventilatoren) wurde von Betreiber soweit heruntergestellt, dass diese auch im ausgeschalteten Zustand der Anlage schalten.

Eventuell wäre eine Testung bei Start des jeweiligen Geräts sinnvoll. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Ventilatoren noch aus, die Druckschalter sollten somit nicht durchgeschaltet haben. Hat ein Druckschalter bereits durchgeschaltet (Fehlerfall), sollte die Freigabe des Heizsystem mit einer Einschaltsperre versehen und eine Meldung ausgegeben werden
----------------------------------------

Dies soll ich in Safetyprogramm mit einem Sicherheitsfunktion realisieren. Mein Ansatz ist den FDBACK Baustein zu nutzen aber irgendwie bekomme ich es nicht hin :confused::confused::confused:
Hab den Programmausschnitt mal angehangen. Vielleicht kann mir einer helfen

Unbenannt.PNG
 
Servus,
Was willst du mit dem P_Trig erreichen? Spätestens nach einem Zyklus ist der Eingang immer noch da und es wird eine Störung ausgegeben.

Frage beim Erst-start den Ausgänge der Ventilatoren ab und als Feedback die Druckschalter mit einer Vernünftigen zeit 5s (je nach größe der Vent´s) im zweifel mal mit nem Trace erfassen und a bisl Trinkgeld drauf.

Nach dem Starten des Bereichs kannst du ja auf den Feedback mit dem negierten Ausgang und dem Everz. den Druckschalter nicht mehr abfragen.

grüße
 