Guten Tag liebes SPS-Forum

ich hoffe dies hier ist das richtige Unterforum. Ich wende mich an euch weil ich langsam an meinem Helligkeitssensor verzweifle!

Vorab: Ich heiße Eddy, bin 28 Jahre alt und nutze eine Beckhoff SPS im neugebauten Eigenheim. Bin weder Elektriker noch sonst irgendwas passendes :-D

Also nun zu meinem Problem:

Ich habe meine Rollädensteuerung sowie Außenbeleuchtung abhängig von meinem Helligkeitssensor. Dafür habe ich mir einen von diesen hier gekauft:

https://shop.bb-sensors.com/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=helligkeitssensor

Also einer, welcher die Anschlusspunkte DC 24V, GND und LUX besitzt und ein analoges Spannungssignal je nach Helligkeitswert ausgibt.
Angeschlossen habe ich das Ganze an der benötigten Beckhoff Klemme EL3064.

Nun zu meinem Problem: Bei 24v Messe ich und es kommen auch tatsächlich 24 Volt an. Halte ich GND gegen LUX bekomme ich allerdings keinen/keinen brauchbaren Wert....

Ich habe euch mal ein Bild angehängt. Dort erkennt man einen Block oben in der Ecke mit der Bezeichnung "CAL". (Für Kalibrierung?). Dazu ist in der Beschreibung nichts erwähnt und ich habe diesen Block bei der Verdrahtung auch vernachlässigt. Sieht aus als würde da ein Jumperkabel o.ä. draufgehören, nur leider steht nirgendswo was dazu.

Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe!

WhatsApp Image 2019-01-03 at 11.23.05.jpg
 
Moin Eddy,

Von dem CAL würde ich lieber die Finger weg lassen. Oder wie würdest du bei dir daheim einen Lichtsensor kalibrieren? Vor allem wenn in der Anleitung nichts davon erwähnt ist.

Meiner Erfahrung nach sind die Werte von Helligkeitssensoren bitte wirklich stabil, da ein konstant helles Licht in der Natur nicht wirklich existiert. Daher werden bei diesen Werten oft Filter verwendet, zum den Wert zu "beruhigen".
Ich würde einfach Mal in der Steuerung die Skalierung Programmieren, dann siehst du wie dein Lux Wert sich verhält. Solange dieser nicht extreme Sprünge macht würde ich das für normal halten.
Zur Auswertung würde ich dir noch einen Filter und eine Hysterese nahelegen.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Hallo,

danke für die schnellen antworten! Habe das Problem nach Rücksprache mit dem Warenhaus gelöst.
Undzwar dachte ich dass es bei einem hellen Tag Werte von mehreren Volt (1-3V) geben müsste, da lag ich allerdings falsch und habe in einer anderen Dimension gedacht. Mir wurde gesagt, dass das Gerät bis 100.000 LUX messen kann und wenn ich einen Halogenstrahler direkt drauf richten würde, lediglich einen Wert zwischen 800-1000 LUX erreichen würde. Also waren die analogen Spannungswerte, welche sich im mV-Bereich bewegten, tatsächlich reale Werte. Das Ganze war wohl der aktuellen Jahreszeit geschuldet :-D

Problem ist gelöst! Vielen Dank für die Antworten

- Eddy
 