Ultraschallsensor IO-Link parametrieren (Oszilliert) [GELÖST]

Hallo zusammen,

ich soll mit Hilfe eines IO-Link Ultraschalltaster den Füllstand in einem Magazin abfragen. Bisher habe ich noch nie mit IO-Link etc gearbeitet und tue mir auch gerade extrem schwer dabei.
Software:
TIA Portal V14

Hardware:
Siemens S7 1516 3PN/DP
Balluff BNI PNT-507-005-Z040-1843HU (IO-Link Master)
di-soric US-12-M-400-G3-B4 (Ultraschalltaster)

Der Master inkl. GSD ist schon in meinem Projekt eingebunden, jedoch habe ich mit dem Sensor so meine Probleme.
Nämlich weiß ich nicht wie ich den Sensor richtig parametrieren bzw richtig mit einbinden kann um damit dann eine Füllstandsabfrage zu realisieren.

Der Wert des IW welches ich vom Sensor bisher bekomme oszilliert extrem.

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,


kann es sein das hier die Bytereifenfolge vertauscht ist? Evtl mal ein Swap zwischen den eingangswort und einen Testmerker und mal Prüfen

Gruß Tia
 
Da Du einen Balluff Master mit Profinet verwendest, ist ein Byte Swap eher unwahrscheinlich.
Leider habe ich keine Beschreibung der IO-Link Schnittstelle dieses Sensors auf die Schnelle gefunden.
Kann es sein, dass im Prozesswert noch Schaltbits versteckt sind, die erst rausgeschoben werden müssen, bevor Du den Wert überhaupt auswerten kannst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es nicht Vorteil vom IO Link, das der Sensor die Werte direkt ausspuckt wie man sie braucht? Bspw. die Drucksensoren die ich mir bislang angeschaut habe, geeben direkt den richtigen Wert für Druck aus. Kann man das nicht mit dem PCT konfigurieren?
 
Ist es nicht Vorteil vom IO Link, das der Sensor die Werte direkt ausspuckt wie man sie braucht? Bspw. die Drucksensoren die ich mir bislang angeschaut habe, geeben direkt den richtigen Wert für Druck aus. Kann man das nicht mit dem PCT konfigurieren?

Ja, aber zum Teil sind noch Schaltpunkte mit im Prozesswert verpackt.
Richtig zum Selbstläufer wird IO-Link erst durch das Smart Sensor Profil.

Und der Kollege schreibt doch, er hat einen Balluff Master, da hilft PCT nicht viel :ROFLMAO:
 
Kann es sein, dass im Prozesswert noch Schaltbits versteckt sind, die erst rausgeschoben werden müssen, bevor Du den Wert überhaupt auswerten kannst?

Inwiefern würde das funktionieren?

Problem gelöst. Nach langem hin und her hat sich heraus gestellt das Sensor und Master alle richtig parametriert waren. Der Senosr hat einen anderen Teil der Anlage erfasst wodurch sich der Wert dauernd verändert hat danke für eure hilfe..
 
Zuletzt bearbeitet: