Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit Geräten die am Profibus DP betrieben werden und zyklisch Daten an die SPS(Siemens SIMATIC CPU 313C-2DP) schicken.
Und zwar geht es hier um Magnetisch-Induktive-Durchflussmesser(MID) der Firma Endress+Hauser vom Typ „Promag 50“ und „Promag 53“.
Dort lesen wir über Profibus die Adressbereiche für die aktuelle Durchflussrate(5 Byte) in der Einheit „m³/h“ und einen Summenzähler(5 Byte)
in der Einheit „m³“ aus. Die Bytes sind folgendermaßen codiert: Byte 0-3 = Daten im Format REAL und Byte 4 = Status im Format HEX.
Zusätzlich bieten die MIDs auch Steuereingänge an mit den man den Summenzähler zurücksetzten, auf einen an der MID vor eingestellten Wert
setzen oder anhalten kann.
Diese Steuereingänge sind sowohl in der SPS-Hardware wie auch in der MID selbst mit einem so genannten „Empty Modul“ bestückt und werden somit nicht genutzt.
Ab dem Jahr 2014 machen uns die Summenzähler der MIDs große Sorgen da diese spontan auf willkürliche Werte zurück springen. Der Betrag
des Sprungs ist auch bis auf einen Fall nie identisch.Sie springen jedoch immer nur zurück.
Meiner Meinung nach findet der Sprung in dem MID statt da auch die Vor-Ort-Anzeige den neuen falschen Wert anzeigt. Dieser falsche Wert wird
natürlich live über Profibus übertragen und wird in unserem Steuerungssystem falsch geloggt.
Es betrifft ca. 20 Stück, ab dem Jahr 2014 verbauten MIDs. Diese sind auch an unterschiedlichen Standorten in unterschiedlichen Steuerungen
im Ruhrgebiet NRW verbaut. Hierbei handelt es sich um Grundwasserreinigungsanlagen.
Da wir die Summenzähler auch für die Behörden nutzen, müssen wir uns darauf verlassen können.
Der Hersteller Endress+Hauser kennt nur einen Fall wo so ein Problem auch aufgetaucht ist und dort lag es an einem Gerätedefekt. Sonst ist
denen noch nie so ein Fall gemeldet worden.
Eine wirkliche Abhilfe bis auf die Prüfung(kostenpflichtig) des MID im Werk, kann uns Endress+Hauser bis jetzt nicht anbieten.
Da die Sprünge nicht regelmäßig vorkommen und das Intervall von 5 Minuten bis zu 2 Jahre reicht, ist die Fehlersuche an einem Gerät natürlich sehr schwierig.
Durch unsere Dokumentation filtern wir nun raus welche MIDs besonders häufig springen und werden diese mal intensiv prüfen/ austauschen lassen.
Meine Frage ist nun ob dieses Problem wirklich nur bei uns und Niemand anderen aufritt. Kann das wirklich sein? Vielleicht liegt ja auch ein
Fehler in unserer Steuerung vor (ich weiß nur noch nicht welcher - Busabschlüsse sind installiert und Konfiguration der SPS und MID haben
wir mehrfach überprüft).
Um den Fehler oberflächlich zu beseitigen werde ich ein Programm schreiben welches den Mittelwert des Zählers pro Zeitintervall errechnet
und Sprünge nach hinten absolut, und nach vorne abhängig vom Mittelwert verhindert.
Also wenn jemand von einem ähnlichen Fall gehört hat oder selbst betroffen ist, bitte mal melden.
Gruß
Timo
Ich habe ein Problem mit Geräten die am Profibus DP betrieben werden und zyklisch Daten an die SPS(Siemens SIMATIC CPU 313C-2DP) schicken.
Und zwar geht es hier um Magnetisch-Induktive-Durchflussmesser(MID) der Firma Endress+Hauser vom Typ „Promag 50“ und „Promag 53“.
Dort lesen wir über Profibus die Adressbereiche für die aktuelle Durchflussrate(5 Byte) in der Einheit „m³/h“ und einen Summenzähler(5 Byte)
in der Einheit „m³“ aus. Die Bytes sind folgendermaßen codiert: Byte 0-3 = Daten im Format REAL und Byte 4 = Status im Format HEX.
Zusätzlich bieten die MIDs auch Steuereingänge an mit den man den Summenzähler zurücksetzten, auf einen an der MID vor eingestellten Wert
setzen oder anhalten kann.
Diese Steuereingänge sind sowohl in der SPS-Hardware wie auch in der MID selbst mit einem so genannten „Empty Modul“ bestückt und werden somit nicht genutzt.
Ab dem Jahr 2014 machen uns die Summenzähler der MIDs große Sorgen da diese spontan auf willkürliche Werte zurück springen. Der Betrag
des Sprungs ist auch bis auf einen Fall nie identisch.Sie springen jedoch immer nur zurück.
Meiner Meinung nach findet der Sprung in dem MID statt da auch die Vor-Ort-Anzeige den neuen falschen Wert anzeigt. Dieser falsche Wert wird
natürlich live über Profibus übertragen und wird in unserem Steuerungssystem falsch geloggt.
Es betrifft ca. 20 Stück, ab dem Jahr 2014 verbauten MIDs. Diese sind auch an unterschiedlichen Standorten in unterschiedlichen Steuerungen
im Ruhrgebiet NRW verbaut. Hierbei handelt es sich um Grundwasserreinigungsanlagen.
Da wir die Summenzähler auch für die Behörden nutzen, müssen wir uns darauf verlassen können.
Der Hersteller Endress+Hauser kennt nur einen Fall wo so ein Problem auch aufgetaucht ist und dort lag es an einem Gerätedefekt. Sonst ist
denen noch nie so ein Fall gemeldet worden.
Eine wirkliche Abhilfe bis auf die Prüfung(kostenpflichtig) des MID im Werk, kann uns Endress+Hauser bis jetzt nicht anbieten.
Da die Sprünge nicht regelmäßig vorkommen und das Intervall von 5 Minuten bis zu 2 Jahre reicht, ist die Fehlersuche an einem Gerät natürlich sehr schwierig.
Durch unsere Dokumentation filtern wir nun raus welche MIDs besonders häufig springen und werden diese mal intensiv prüfen/ austauschen lassen.
Meine Frage ist nun ob dieses Problem wirklich nur bei uns und Niemand anderen aufritt. Kann das wirklich sein? Vielleicht liegt ja auch ein
Fehler in unserer Steuerung vor (ich weiß nur noch nicht welcher - Busabschlüsse sind installiert und Konfiguration der SPS und MID haben
wir mehrfach überprüft).
Um den Fehler oberflächlich zu beseitigen werde ich ein Programm schreiben welches den Mittelwert des Zählers pro Zeitintervall errechnet
und Sprünge nach hinten absolut, und nach vorne abhängig vom Mittelwert verhindert.
Also wenn jemand von einem ähnlichen Fall gehört hat oder selbst betroffen ist, bitte mal melden.
Gruß
Timo