Regensensor (Öffner) an AI1 auslesen mit 24RCE

mrsetter

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forumgemeinde,

ich bin etwas ratlos und ersuche daher eure Hilfe.

Meine Daten:
Siemens Logo! 24RCE, 6ED1052-1HB08-0BA0
Laut Datenblatt kann ich vier analoge Eingänge verwenden.
In den Einstellungen wurde zwei AI1 und AI2 aktivert.
Ich verwende nur einen (AI1 =I7).

Mein Sensor ist ein Regensensor von RainBird, der als reiner Öffner tätig ist.
Dh in der Grundfunktion gibt er die angelegte Gleichspannung von 5V durch, ist die Wassermenge erreicht, so öffnet der Microschalter und es liegt keine Spannung an der Ausgangsklemme an.
Wo ich mir absolut nicht sicher bin, ist der Anschluss meiner Masse für das 5VDC Signal.

Um die Werte mit der Logo auszulesen, habe ich den Eingang AI1 mit einem analogen Merker verbunden.
Diesen wollte ich über Extras-->Übertragung-->E/A Zustand auslesen.
Dort steht aber für die komplette Zeit am AM1 0 als Wert.

Parallel zu dem Aufbau messe ich mit einem DMM das ganze vom Eingang I7/AI1 zur Masse der 5V Spannung. Dort wird mir auch das Eingangssignal angezeigt, wenn der Sensor geschlossen ist.

Kann mir jemand helfen?

Gruß Marcel
 
Bis jetzt hast Du alles richtig gemacht. Nun noch den Minus der 5VDC mit dem Minus der LOGO-Versorgungsspannung (24VDC) verbinden (an der LOGO oben links die zweite Klemme "M"), dann solltest Du bei 5V am Eingang I7/AI1 den Wert von ca. 500 im AM1 haben.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich betreibe meine Logo mit 24VAC.
Dafür nutze ich die beiden Klemmen P1&P2
Sonst befinden sich oben auch nur noch die Klemmen für I1-I8
Das ist mein großes Problem. Mir fehlt der Bezug bei meinem Signal vom Sensor
 
Zum Verdrahten des Eingangs I7/AI1 siehe das Gerätehandbuch Deiner LOGO Seiten 48 + 49
Übrigens kannst Du den Status/Werte der Analogeingänge im Display der LOGO ansehen: vom Hauptmenü - ESC - >/< rechts/links blättern (siehe das Handbuch Seite 373)

Harald
 
Mein Sensor ist ein Regensensor von RainBird, der als reiner Öffner tätig ist.
Dh in der Grundfunktion gibt er die angelegte Gleichspannung von 5V durch, ist die Wassermenge erreicht, so öffnet der Microschalter und es liegt keine Spannung an der Ausgangsklemme an.
Öffner und MicroSchalter klingen aber gar nicht nach analog, sondern nach digital.
Ist der AnalogEingang der LOGO nun ein anderes Thema oder hast Du tatsächlich einen digitalen RegenSensor am AnalogEingang angeschlossen?

Gruss, Heinileini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim abermaligen durchblättern des Handbuchs fällt mir ins Auge (S342&343) das meine Logo keine analogen Eingänge besitzt.


Danke euch beiden. Ich melde mich ob der Versuch als digitaler Eingang mit durchschleifen der Eingangsspannung von P1 über den Sensor(Öffner) an I1 Abhilfe schafft
 
Öffner und MicroSchalter klingen aber gar nicht nach analog, sondern nach digital.
Ist der AnalogEingang der LOGO nun ein anderes Thema oder hast Du tatsächlich einen digitalen RegenSensor am AnalogEingang angeschlossen?

Gruss, Heinileini

5V sind zu gering um diese an einem digitalen Eingang als High zu erkennen. Deshalb wertet er den analogen Eingang mit einem Schwellwertschalter aus, wenn er analoge Eingänge hätte.
 
Ich betreibe meine Logo mit 24VAC.
Dafür nutze ich die beiden Klemmen P1&P2
Oh sorry, das "AC" habe ich übersehen :oops:
Laut technische Daten im Handbuch Seite 343 hat Deine LOGO keine Analogeingänge. I7 ist also nicht AI1.

Wie heißt Dein Sensor genau? Hast Du mal einen Link zum Handbuch mit Anschlußbeschreibung?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieviel Strom kann der Ausgang Deines Sensors schalten? Du könntest evtl. zwischen den Sensor und den LOGO-Eingang einen Optokoppler oder Relais mit 5VDC Eingang schalten.

Harald
 
Ich danke euch für eure Hilfe!
Es läuft und der Sensor lößt aus.
Ich habe das Signal von P1 an meinen Sensor angeschlossen und den Ausgang vom Sensor an I1 angeschlossen.
Nach befüllen des Sensors mit Wasser oder manuelles auslösen, reagiert der Eingang I1.
Mein Meldetext und der Online-Test zeigen es mir an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Uih, das ist ja eine unglaublich schrottige Beschreibung des Sensors ... :roll: blos nichts für Fachleute verraten, dann könnten die den Sensor womöglich an fremden Steuergeräten betreiben...

Harald
 
Da hast du leider vollkommen Recht!
Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein eigenes Steuergerät zur Bewässerung zu bauen.
100% zufrieden bin ich noch nicht, aber das kriege ich hoffentlich noch geregelt.

Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Kennst du dich speziell mit der Siemens Logo aus?
 