Co Messumwandler an S7-314C Analoge Eingangskarte

Oguz.Yueksel

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich steh vor folgendem Problem.

Ich habe folgende SPS

CPU314C-2 PN/DP

314-6Eh04-0AB0

und folgenden CO Sensor

https://www.fuehlersysteme.de/co-lu...tung-aktiver-ausgang-0-10-v-oder-4-20-ma.html

mit einem Ausgang 4,20mA.


An meiner Analogkarte habe ich einen Eingang 2(V) // 3(A) // 4 (AI0)
Ich bin mit meinem Sensor 4-20mA Ausgang an die Klemme 3 gefahren.

ich habe nun alle Kombinationen versucht, doch leider kriege ich kein Wert an die SPS.

nun meine Frage ist meine Belegung falsch, oder das Programm.
Meine Analogkarte fängt mit 800 an.

SPS Programm.jpg
 
Ist der Sensor elektrisch richtig angeschlossen? Nur Klemme 3 anschließen ist nicht genug, es muß auch noch Klemme 4 angeschlossen werden - vermutlich mit GND des Sensors. Anschluß des Sensors wie 4-Draht-Messumformer, siehe Gerätehandbuch der 314C
Ist der Analogeingang CH0 auf 4-20mA eingestellt?
Ist die Anfangsadresse der Analogeingänge auf 800 eingestellt?
Ist die Hardware Konfig in die CPU geladen?
Beobachte mal %EW800:p

Harald
 