Hallo,

wir setzen IO-Link Geräte von Balluff ein zusammen mit S7-1500 und TIA V13.

Einige Devices, z.B. RFID-Leseköpfe, werden über Webserverver umparametriert.

Wie kann man die Parametrierung so sichern, dass die Parameter bei Gerätetausch nicht verlorengehen.
In der GSD-Datei gibt es eine Einstellmöglichkeit für Parametrserver, siehe Bild.

Hier kann ich auswählen:
-ausgeschaltet
-Löschen
-Wiederherstellen
-Sichern/Wiederherstellen

Kann mir jemand sagen, was genau das bedeutet oder wie man einen Gerätetausch ohne Neuparametrierung hinbekommt?
iolm141.JPG

Danke
urlaub
 
https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_PNT_50X_105_Z015_DE_D17_DOK_883219_11_000.pdf

Seite 21 im Handbuch, wenn du also das vorkonfigurierte Device am Master ansteckst und der entsprechend konfiguriert ist (Sichern/Wiederherstellen denke ich), sollte der Master die Daten vom Gerät speichern und bei einem Austausch in ein unkonfiguriertes Gerät laden.

Sorry, aber ganz so einfach ist es nicht.
Du musst, damit Datastorage funktioniert die Vendor und Device ID eintragen.

Wiederherstellen/Sichern brauchst Du, solange Du das Gerät noch parametrierst, und die Parameterdaten im Master ablegen möchtest.
Danach auf nur Wiederherstellen setzen.
Ansonsten wird gespeichert, wenn ein Bediener an der Antenne rumspielt.
Oder wenn der Instandhalter ein Gerät anschließt, bei dem das UploadRequestFlag gesetzt ist. Dann wird bei Sichern/Wiederherstellen hochgeladen, statt wie erwartet runter gespielt.

Wenn Du mehr wissen möchtest, die ifm electronic veranstaltet Workshops zu IO-Link, bei denen soetwas genau erklärt wird.
 