Sensoranschluss 4-20 mA an WAGO AI. Was mache ich falsch?

voll

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe eine WAGO 750-880,
und eine AI-Baugruppe des Typs 750-455. Für den Versuch habe ich auch wirklich nur die 455 eine 555 und die 600 als Abschluss direkt an die 880 gesteckt.
Spannungsversorgungs + auf + der 880
Spannungsversorgungs - auf - der 880
und 24 V der 880 mit + an der 880 verbunden
und 0 V der 880 mit - an der 880 vebunden


Jetzt habe ich ein Widerstandsthermometer mit 4--20 mA Ausgang. Electrotherm WT406 mit den Sockeln Sockel 1 + und Sockel 2 - Am Stecker.


Ich habe jetzt direkt den Sockel 2- des Sensors an AI1(Eingagn 1) an der EA-Baugruppe angeschlossen und
Ich habe jetzt direkt den Sockel 1+ des Sensors an M (Eingagn 2) an der EA-Baugruppe angeschlossen.

Im Codesys bekomme ich nur eine 3 am Eingag, also so wie bei nichts angeschlossen < 4 mA

Ich zweifle schon an mir, deshalb hab ich hier alles haarklein aufgeschriben.

Was mache ich falsch? :confused:
 
Dein Widerstandsthermometer mit 4--20 mA Ausgang ist sicherlich ein Zweidrahtsensor? Der bekommt auf dem "+" eine Versorgungsspannung. In deinem Fall einfach die 24VDC. Manche Klemmen stellen hierfür eine Versorgungsspannung kurzschlussfest bereit, die 750-455 aber nicht. Der "-" des Sensors geht auf den AI der Klemmen. Die Masse "M" der Klemme muss mit der Systemmasse verbunden werden, damit der Stromkreis geschlossen ist.
 
Eventuell hilft eine Strom-Messung auch schon mal weiter um den Fehler einzugrenzen.
Ganz praktisch sind Kalibratoren, also Messgeräte die einen gewünschten Wert ausgeben können. In deinem Fall Stromwerte zwischen 4-20mA
 