    Hallo läute !

    Ich stehe vor dem Problem eine genaue Position (360°) korrekt zu erfassen.

    Ich habe ein Potenziometer das an einem Wasserstrahlantrieb hängt.
    Das Poti ist mir vorgegeben worden da kann ich nichts dran ändern .
    Es handelt sich um ein Multiturn Potenziometer mit zwei Schleifkontakten die zueinander versetzt sind (sin/cos)

    Nun erschließt sich mir nicht wirklich wie ich das Teil beschalten und die
    beiden Signale (sin/cos) in der Steuerung verarbeiten soll ???
    Als Controller soll eine WAGO PFC200 zum einsatz kommen. Für die auswahl der analog Eingangsbaugruppen
    bin ich noch offen.

    Hat schon mal jemand mit sowas erfahrungen gemacht ?
    Kann mir da jemand weiter helfen ?



    hier das anschlussbild vom Hersteller : Anschluss Fahrhebel.jpg
    Reply With Quote Reply With Quote Messwertauswertung "Twin wiper" Potenziometer (Doppelschleifer)  

  2. #2
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,210
    Danke
    411
    Erhielt 2,502 Danke für 2,080 Beiträge

    Default

    Hallo,
    das Poti bekommt z.B. +10V auf Pin5, -10V auf Pin8 und die dazugehörige 0 V auf Pin9.
    Du erhältst nun dein Ausgangssignal auf den Pin's 6 bzw. 7 gegen Pin9, nur eben nicht linear sondern gemäß der Sinus- bzw. Cosinus-Kennlinie. Das ist schon alles.

    An Stelle des Anschlußbildes hättest m.E. besser den schematischen Aufbau deiner Anlage posten dürfen - ich kann dir deine eigentliche Frage so nicht beantworten, da ich keinen Bezug von der Potiverstellung zu deinem Wasserstrahl bzw. was du damit messen möchjtest herstellen kann ...

    Gruß
    Larry

  3. #3
    Schneider88 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    03.05.2019
    Location
    Cuxhaven
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Larry ....

    Also es handelt sich um einen Wasserstrahlantrieb für ein Schiff.
    Im Schiff befindet sich eine große Pumpe die von einem Diesel Motor angetrieben wird.

    Mittels zwei drehbaren Schubdüsen die sich vorn und achtern unter Wasser befinden, kann ein Wasserstrahl in
    jede beliebige richtung ausgestoßen werden. Das hilft beim an und ablegen, kann aber
    später auch dazu genutzt werden das Schiff auf See auf einer konstanten Position zu halten.

    An jeder drehbaren Schubdüse hängt ein Potenziometer.
    Mit dem Messwert aus dem Poti mochte ich eine Anzeige realisieren, mit der sich im Steuerhaus
    anzeigen lässt in welche Richtung die Schubdüse zeigt.
    Desweiteren benötige ich den Messwert um einen soll/ist abgleich zu machen da ich als
    Eingang auch den dazugehörigen Fahrhebel habe und die Düse steuerun muss.

    ok der anschluss des Potenziometers ist mir jetzt klar.
    was mache ich jetzt mit den beiden zueinander verschobenen Signalen aus dem Poti ?
    Ich will ja in einer Variable später 180° stehen haben wenn die Düse nach hinten zeigt ......

    Danke erstmal für die Antwort !


    gruß,
    Mirko

  4. #4
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,210
    Danke
    411
    Erhielt 2,502 Danke für 2,080 Beiträge

    Default

    Naja ... das ist jetzt ein bißchen Rechnerei.
    Nehmen wir einmal an, dass du dein Poti so ausgerichtet hast, das es bei in Fahrtrichtung nach vorn 0° entspricht also auch auf dem Sinus-Out 0V ausspukt dann hättest du auf dem Cosinus-Out dann 10V. Bei 180° hättest du auch auf dem Sinus-Out 0V ,hättest aber auf dem Cosinus-Out dann -10V. Alle anderen Werte entsprechend. Du mußt halt nur nicht mehr das Dreieck bilden sondern dein Ausgangswert entspricht (normiert) dann dem Winkel-Sinus bzw. -Cosinus (also rückrechnen) ...
    Du nimmst also die eine Spur für die Unterscheidung Vorne-Hinten und die andere für Steuerbord-Backbord (links-rechts).

    Am Besten wird es sein, du testest das erstmal auf dem Tisch aus ...

    Gruß
    Larry

  5. #5
    Join Date
    23.10.2009
    Posts
    464
    Danke
    78
    Erhielt 134 Danke für 107 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Nehmen wir einmal an, dass du dein Poti so ausgerichtet hast, das es bei in Fahrtrichtung nach vorn 0° entspricht also auch auf dem Sinus-Out 0V ausspukt dann hättest du auf dem Cosinus-Out dann 10V. Bei 180° hättest du auch auf dem Sinus-Out 0V ,hättest aber auf dem Cosinus-Out dann -10V. Alle anderen Werte entsprechend.
    Nicht ganz. Ersetze 180° durch 90°, dann stimmts.
    Gruß
    Erich

  6. #6
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,479
    Danke
    131
    Erhielt 268 Danke für 216 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Du mußt halt nur nicht mehr das Dreieck bilden sondern dein Ausgangswert entspricht (normiert) dann dem Winkel-Sinus bzw. -Cosinus (also rückrechnen) …
    Am Besten wird es sein, du testest das erstmal auf dem Tisch aus ...
    ??? Klingt kompliziert.
    Die WertePaare (für x mal Cosinus und x mal Sinus, wobei x=10 bei ±10V) einfach nehmen und nicht weiter normieren, denn jetzt geht es mit dem Arctan des Quotienten Sin/Cos weiter und das ist genug der Normierung. Wie man ahnt, wird es schwierig bei Cos=0, aber in einigen ProgrammierSprachen gibt es die Arctan-Funktion mit 2 Argumenten und da muss man nicht vorab den Quotienten ausrechnen (ansonsten auf Arccot ausweichen).
    Das Ergebnis noch mit 180 multiplizieren und durch Pi dividieren, um von BogenMass auf Grad zu kommen.
    Schliesslich noch Wert MOD 360 berechnen.
    Auf dem Tisch testen ist nicht übel (die "wässrige Lösung"?) - mit Excel gefällt mir besser.
    Gruss, Heinileini

    Die Spalten C bis H "simulieren" das Poti und in Spalten M bis O wird aus den "EingangsSignalen" schrittweise der Winkel berechnet:
    Attached Images Attached Images
    Last edited by Heinileini; 05.05.2019 at 13:50. Reason: Bild und Text überarbeitet

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (05.05.2019)

  8. #7
    Schneider88 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    03.05.2019
    Location
    Cuxhaven
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin moin,

    Besten dank für die für die detailierten Antworten !
    Ich werde das die tage mal ausprobieren !

    Durch die Tabelle wurde mir einiges klar !!!

    Schönen Sonntag noch

Similar Threads

  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  2. Replies: 13
    Last Post: 29.08.2018, 13:05
  3. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 16:35
  4. Replies: 6
    Last Post: 16.03.2012, 17:20
  5. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Replies: 3
    Last Post: 07.03.2011, 10:21

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •