    Hallo,

    Ich habe ein Problem mit dem Durchflussmesser Proline 50, dessen Stromversorgung betroffen ist. Dann haben wir den Kondensator ausgetauscht und alles funktioniert einwandfrei, außer dass der Durchflussmesser einen Wert anzeigt, der dem nicht Wert des IHM. Die Kommunikation erfolgt im HART-Protokoll mit einer S7-API 315-2PN-DP. Wie soll ich vorgehen?

    DANKE.
    Reply With Quote Reply With Quote Durchflussmesser Proline 50 s7 315-2pn-dp HMI  

  2. #2
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    535
    Danke
    43
    Erhielt 142 Danke für 102 Beiträge

    Default

    Das heißt am HMI deiner Steuerung wird ein anderer Wert angezeigt, als auf dem Display des Durchflussmessers?

    Welchen Durchflusswert zeigt das Ding auf seinem Display an?
    Welche Skalierung ist eingestellt? Welche Skalierung erwartet deine SPS?
    Eventuell hat das Gerät seine Einstellungen "vergessen"?

    Wenn alles korrekt eingestellt ist, dann würde ich mal ein Messgerät an den mA-Ausgang klemmen, und messen, ob dieser Wert plausibel ist bzw. zu angezeigten Wert passt.

  3. #3
    Join Date
    11.11.2012
    Posts
    26
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    ich würde als erstes checken, dass de Stromausgang des Promasses richtig parametriert ist. Richtige Messwert zugeordnet (Massefluss, Volumefluss). Weitere Einstellungen: 0-20mA, 4-20mA und die entsprechende Werte (Wert 0/4mA, Wert 20mA).
    Ach ja noch was... FAlls sich das Teil tatsächlich rückgesetzt hat auch die Messeinheiten checken.. Wenn der Promass zbsp. auf l/h und HMI l/m oder so eingestellt ist, kommt es auch zuUnterschidlichen anzeigen..
    Last edited by alexander2108; 11.06.2019 at 08:31. Reason: Ergänzung

Similar Threads

  1. Tia V15 S7 315 2PN CU320 2PN
    By wieczo in forum Antriebstechnik
    Replies: 16
    Last Post: 28.11.2018, 14:52
  2. Step 7 CPU 315 2PN/DP maximale HMI Zugriffe
    By 4nD1 in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 10.11.2016, 13:59
  3. Step 7 Schnelle Kommunikation 315 2pn/dp <-> 315 2pn/dp I-Device???
    By elmoklemme in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 10.12.2013, 17:24
  4. Replies: 16
    Last Post: 22.08.2013, 12:28
  5. Biete 315 2pn/dp und 317f 2pn/dp
    By Belerofon in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 08.09.2012, 22:11

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •