Hallo,

Ich habe ein Problem mit dem Durchflussmesser Proline 50, dessen Stromversorgung betroffen ist. Dann haben wir den Kondensator ausgetauscht und alles funktioniert einwandfrei, außer dass der Durchflussmesser einen Wert anzeigt, der dem nicht Wert des IHM. Die Kommunikation erfolgt im HART-Protokoll mit einer S7-API 315-2PN-DP. Wie soll ich vorgehen?

DANKE.
 
Das heißt am HMI deiner Steuerung wird ein anderer Wert angezeigt, als auf dem Display des Durchflussmessers?

Welchen Durchflusswert zeigt das Ding auf seinem Display an?
Welche Skalierung ist eingestellt? Welche Skalierung erwartet deine SPS?
Eventuell hat das Gerät seine Einstellungen "vergessen"?

Wenn alles korrekt eingestellt ist, dann würde ich mal ein Messgerät an den mA-Ausgang klemmen, und messen, ob dieser Wert plausibel ist bzw. zu angezeigten Wert passt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich würde als erstes checken, dass de Stromausgang des Promasses richtig parametriert ist. Richtige Messwert zugeordnet (Massefluss, Volumefluss). Weitere Einstellungen: 0-20mA, 4-20mA und die entsprechende Werte (Wert 0/4mA, Wert 20mA).
Ach ja noch was... FAlls sich das Teil tatsächlich rückgesetzt hat auch die Messeinheiten checken.. Wenn der Promass zbsp. auf l/h und HMI l/m oder so eingestellt ist, kommt es auch zuUnterschidlichen anzeigen..
 