Analogeingangskarte für aktiven Analogsensor

RobMor

Level-2
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben einen Durchflussmesser und bekommen kein 4-20mA Signal zustande. Mein wissen bei Analogsensoren ist auch "begrenzt", um es nett auszudrücken.

AI Karte: 6ES7134-4GD00-0ABO

Sensor: E+H 10E32-8A0A1AA0A4AA

Sensor Ausgang: (Auszug aus Datenblatt)
Stromausgang
• Galvanisch getrennt
• Aktiv: 4...20 mA, RL < 700 Ohm (bei HART: RL> 250 Ohm)
• Endwert einstellbar
• Temperaturkoeffizient: typ. 2 μA/°C, Auflösung: 1,5 μ

Das Wort "aktiv" stört mich hier.


So ist der Sensor momentan angeschlossen:

Analogkarte Klemme 1 AI1+ --------> Sensor Klemme 26 (+)
Analogkarte Klemme 2 AI1 --------> Sensor Klemme 27 (-)


Hat jemand einen Tipp für mich?

Freundlicher Gruß
 
Ein "aktiver" Sensor (also einer der selbst aktiv 4-20mA liefert) ist in Siemens-Sprech ein 4-Draht-Sensor.
Gruß
Erich
 
Servus RobMor,

so weit wie ich es weiß, braucht der Promag auch noch eine Spannungsversorgung.
Bei deinem Bestellcode dann 85..250 VAC.

Ist die angeschlossen?

Gruß

Benjamin
 
Wäre interessant zu lesen, ob RobMor das Problem gelöst hat und wie... leider hört man von den Fragern zu diesem speziellen 4-Draht-Sensor-an-2-Draht-AI-Problem später nichts mehr. Vielleicht sind da immer die AI-Karten explodiert und die Frager haben keine Finger mehr zum schreiben? ;);):ROFLMAO:

Harald
 