Analogsensor 4..20mA an ET200SP Eingangkarte

TobiasKorn

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte einen analogen Endschalter DCCK-30-M-40

https://www.di-soric.com/de/DCCK-30-M-4010-AIK-6651.html

an meine ET-Station anschließen. Die Analog-Eingangskarte hat die Siemens Artikel Nr: 6ES7134-6HD01-0BA1 mit Base-Unit 6ES7193-6BP00-0DA0.

Ich habe den Sensor so angeschlossen wie im Anhang gezeigt (CH1). Der Sensor liefert auch einen messbaren Stromwert zwischen 4 und 20 mA. Allerdings bekomme ich diesen Wert nicht in die Steuerung eingelesen (es steht konstant der Wert 32767 an). Was mache ich falsch?

Und: Ja die Adresse der ET-Station ist im Prozessabbild, ich bin mir sicher, dass ich die HW-Konfig in die CPU geladen habe und der Kanal 1 auf Stromeingang steht.
Davon abgesehen wird auch der Spannungseingang (CH0) nicht korrekt eingelesen, obwohl eine Spannung ansteht.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias Korn
 

Anhänge

  • Anschluss.pdf
    19,5 KB · Aufrufe: 80
Der Schaltplan wirft irgendwie mehr Fragen auf als der Antworten liefert.

Aber ich würde mal vermuten das deine Messung als 4 Draht betrieben werden muss.
Und laut Datenblatt kann deine AI-Karte kein 4 Draht merkwürdigerweise.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gerätehandbuch 6ES7134-6HD01-0BA1 09/2018 Seite 29: "Anschluss der Signalgeber • für Strommessung als 4-Draht-Messumformer : Nein"

Theoretisch gibt es Möglichkeiten, an der 134-6HD0x auch 4DMU direkt anzuschließen, Siemens schreibt aber in dem neuen Handbuch explizit, daß es nicht geht.
Da wirst Du wohl einen 20mA-Signaltrenner oder eine andere Analogeingangskarte brauchen.
Genau Deine Frage zur 134-6HD0x wurde schon öfters gefragt. Die Frager haben aber noch nie eine Rückmeldung über Erfolg/Misserfolg/alternative Lösung gegeben. Ich hoffe, wir hören von Dir mal was über Deine Lösung ...

Harald
 
Ich bilde mir ein, ich habe das schon mal so gehabt. Allerdings sollte der Anschluss 10 in diesem Fall nicht beschaltet werden! Anschluss10 ist die kurzschlussfeste Spannungsversorgung für einen Zweidrahtsensor. Diese Klemme ist hier ahnungslos einfach auf Masse gelegt worden!

L+ und M des Terminals müssen natürlich das selbe Potenzial haben, wie die Versorgung des Sensors.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben