    Hallo zusammen,

    bin an einem Projekt dran. Und zwar bei einem Aufbau einer Steuerung für ein Motorisiertes Schiebetor.
    Es ist alles soweit fertig aufgebaut und programmiert (Codesys 3 mit Beckhoff EL I/O). Einzig das Induktive Signalübertragungssystem macht mich irre.
    An dem Tor sind 3 Sicherheitskontaktleisten, wo alle abgefragt werden für eine Sichere Abschaltung.
    Nun hab ich das Problem, dass am Tor selbst vorne auch eine Sicherheitskontaktleiste montiert ist und diese via Ringkernspule SPK55, Seilkreis und Ringkernspule SPK54 S
    angeschlossen werden muss (Sicherheitsaspekt).

    Klar könnt ich nun einfach die Auswerteeinheit INDUS 74-312 kaufen, anschließen und fertig, möchte dies doch aber gerne an mein SPS System angeschlossen haben (direkt).

    Die grobe Funktionsbeschreibung habe ich, dass die Auswerteeinheit irgendeine Frequenz auf den SPK55 gibt, dieses induktiv auf das geschlossene Seilsystem und wiederrum der SPK54 S das "empfängt" und über das Seilsystem eine "Antwort" zurück sendet, ob die Sicherheitsleiste betätigt wurde oder nicht ( 8,2kOhm ).

    Kann mir das evtl jemand genauer erklären, wie das Funktioniert? Dementsprechend kann ich auch eine Beckhoff Klemme dafür nehmen und dieses dann in der SPS Programmieren.
    Finde leider keine ganz genauen Angaben oder Erklärungen...

    Vielen Dank für die Hilfe

    Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote Tor Steuerung - Induktives Signalübertragungssystem für Sicherheitskontaktleisten  

  2. #2
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,751
    Danke
    152
    Erhielt 323 Danke für 266 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Boderbaer View Post
    Klar könnt ich nun einfach die Auswerteeinheit INDUS 74-312 kaufen, anschließen und fertig, möchte dies doch aber gerne an mein SPS System angeschlossen haben (direkt).
    Die grobe Funktionsbeschreibung habe ich, dass die Auswerteeinheit irgendeine Frequenz auf den SPK55 gibt, dieses induktiv auf das geschlossene Seilsystem und wiederrum der SPK54 S das "empfängt" und über das Seilsystem eine "Antwort" zurück sendet, ob die Sicherheitsleiste betätigt wurde oder nicht ( 8,2kOhm ).
    Noch direkter als über die AuswerteEinheit wirst Du die "mobile" SicherheitsLeiste wohl kaum an die SPS angeschlossen kriegen - zumindest nicht ohne intensivste Experimentiererei und Bastelei.
    Der Sender hat angeblich keine Batterie und wird anscheinend über die induktive Kopplung mit Energie versorgt. Ausserdem muss er "irgendwie" den SchaltLeistenStatus codieren und über die induktive Kopplung an die AuswerteEinheit senden. Letztere muss ihn decodieren und in etwas von der PLC Auswertbares umsetzen, so dass Dir auch nicht Beckhoff-DI-Klemme erspart bleibt. Vielleicht muss man sogar noch ein Relais spendieren für die Umsetzung zwischen AuswerteEinheit und BeckhoffKlemme.

  3. #3
    Join Date
    30.03.2010
    Location
    OWL
    Posts
    186
    Danke
    88
    Erhielt 79 Danke für 76 Beiträge

    Default

    Da das System aus unserem Hause ist, kann ich was dazu sagen. Heinileini hat recht. Das 74-312 versorgt das System mit Spannung und dekodiert die Rückmeldung. Der Ausgang am 74-312 ist mit jeweils zwei Relais in einem Freigabepfad aufgebaut und kann eine Spannung direkt auf den Sicherheitseingang der Steuerung schalten. Mögliche Fehlerausschlüsse müssen berücksichtigt werden. Eine direkte Verwendung der SPK 54 und SPK 55 an anderen Komponenten ist erst einmal nicht möglich. Bei Fragen rufst du uns am Besten an. Lasse Dich am besten zur Entwicklung weiterleiten.
    Gruß, Harald.

    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk

  4. #4
    Join Date
    23.08.2014
    Posts
    69
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    hab das Projekt "aufgegeben" und mir das Modul gekauft
    Baue es heute ein.

    Trotzdem Danke

Similar Threads

  1. Torantrieben 2- Flügliges Tor
    By Fragezeichen in forum Antriebstechnik
    Replies: 1
    Last Post: 05.10.2016, 08:43
  2. Step 7 Sicherheitsfunktionsbaustein für Sicherheitskontaktleisten
    By Tequila_155 in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 12.02.2014, 14:29
  3. Gadget: Tor mit Pi
    By thomass5 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 5
    Last Post: 31.07.2013, 13:40
  4. Induktives Wegmesssystem gesucht
    By diabolo150973 in forum Elektronik
    Replies: 6
    Last Post: 24.03.2011, 11:41
  5. Zeitschaltuhr für Tor und Schranke programmieren
    By tuerker in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 16.11.2010, 19:10

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •