    Hallo,
    Ich habe bei einem Kunden ein programmierbares Sicherheitsmodul MS-1 von di-soric .

    Daran sind auch zwei Lichtgitter.
    Die Lichtgitter sind in dem MS-1 als ESPE mit „Test bei Start“ programmiert


    Dieser Test verlangt das Besetzen und die Freigabe des Schutzbereichs der Schranke, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).
    Das Problem dabei:
    Mansche Bediener vergessen dies bei Starten der Maschine.

    Somit bekommen sie diese dann nicht zum Laufen … „Bedienerfehler halt“


    Jetzt will ich das von der SPS aus auf dem HMI extra groß anzeige lassen:
    „ DU MUSST ERST INS LICHTGITTER GREIFEN“
    Das Problem …
    wie bekomm ich diesen Zustand : „MS-1 wartet auf Abdunkelung“ an einen nicht sicheren Statusausgang des MS-1 ausgegeben ?

    um es auf einen SPS Eingang zu schalten.


    Ich find nix der Error Ausgang vom ESPE schaltet in diesen Zustand nicht ist ja auch kein Error…
    ESPE.PNG

    Ich hoffe ich konnte verständlich machen was ich meine
    Kennt jemand das Teil und hat ein Tipp für mich ?
    Danke
    Last edited by Hesse; 15.11.2019 at 17:46.
    Reply With Quote Reply With Quote di-soric MS-1 mit Lichtgitter --> Zustand „Test bei Start“ an SPS melden  

  2. #2
    Join Date
    11.12.2009
    Posts
    2,178
    Danke
    395
    Erhielt 405 Danke für 283 Beiträge

    Default

    ich kenne jetzt die Software nicht.

    Meine spontane Idee ist eine Parallel-Gebaute Logik-Verknüpfung:
    (Gesetzt dem Fall Du kannst Signale mehrfahr verknüpfen)

    Wenn Eingang True and Output False and Error False -> Test bei Start an SPS melden.

    Grüße

    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!

  3. #3
    Hesse is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.08.2012
    Posts
    464
    Danke
    45
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Soooo habe ich auch schon gedacht …

    (Gesetzt dem Fall Du kannst Signale mehrfahr verknüpfen)
    Ausgänge der „Vorgegebenen Bausteine“ ja
    Eingänge nicht. Jeder Eingang nur einmal an den entsprechenden Baustein.


    Zu mindestens hab ich es nicht anders hinbekommen


    Eine Möglichkeit wäre:

    In der Sps "Auch" den Neustart erkennen und bis zum ersten Mal „Lichtgitter OK“ den Text anzeigen …

    Ich mag aber so „Umschiffen“ nicht ….

Similar Threads

  1. Start durch Lichtgitter
    By Alita08 in forum Programmierstrategien
    Replies: 17
    Last Post: 27.02.2019, 17:44
  2. Automatischer Wiederanlauf bei Lichtgitter mit Hintertretschutz
    By Jamo79 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 1
    Last Post: 23.05.2018, 19:56
  3. USV mit Digital Signal an SPS melden
    By lurazor in forum Elektronik
    Replies: 7
    Last Post: 16.05.2018, 16:22
  4. Replies: 7
    Last Post: 06.05.2015, 15:44
  5. Batteriefehler bei S5 Melden
    By 4nD1 in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 05.07.2012, 14:41

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •