Messung der 33. Harmonischen mit B&R X20

Bits_And_More

Level-1
Beiträge
83
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Zusammen

Ich möchte mit einer X20CPU1586 an verschiedenen Anlagen die Harmonischen messen. Die 33. muss zwingend mit dabei sein. Die Klemmen der B&R (X20AP31xx) können aber nur bis und mit 31. Oberwelle messen. Von Wago gibt es Module, welche bis 41. kommen, doch da ich keine Wago PLC habe, wird daraus ja wohl nichts, oder?

Kennt ihr sonst noch Alternativen? Eventuell mit Modbus / was auch immer / Interface?
 
Du könntest die Wago Klemme an einem Wago Feldbuskoppler mit Deiner B&R CPU koppeln.
Welchen Feldbus ist vorhanden oder bevorzugst Du?
Profibus, Profinet, CAN, Modbus RTU oder TCP/IP?

Mit Modbus TCP/IP benötigst Du 1x 750-362 + 750-600 pro Verteiler, an diesen Koppler können mehrere Phasenmessklemmen z.B. 750-495 gesteckt werden.
 
Du könntest die Wago Klemme an einem Wago Feldbuskoppler mit Deiner B&R CPU koppeln.
Welchen Feldbus ist vorhanden oder bevorzugst Du?
Profibus, Profinet, CAN, Modbus RTU oder TCP/IP?

Mit Modbus TCP/IP benötigst Du 1x 750-362 + 750-600 pro Verteiler, an diesen Koppler können mehrere Phasenmessklemmen z.B. 750-495 gesteckt werden.
Bekommt man die Klemmen ausgewertet? Soweit ich das kenne werden die mit einer Wago Bibliothek ausgewertet. Die Geschichte direkt über einen Modbus Koppler an einer anderen Steuerung zu interpretieren könnte nach meiner Sicht schwer werden oder?

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für eine Anbindung von 3. Hardware wäre natürlich Powerlink bevorzugt, Can oder Modbus auch realisierbar.
Gemäss Kunden gab es schon einmal Analysen bezüglich der Oberwellen und da gab es bei der 33. Auffälligkeiten, aber der Ursprung wurde nicht gefunden. Ich tippe hier eher auf einen FU. Die Produktion ist historisch gewachsen und keiner weiss so richtig, was wo und wie ist.

Die Anbindung der WAGO, wie beschrieben, werde ich prüfen. Aber grundsätzlich braucht der Kunde aus meiner Sicht keine Überwachung via SPS, sondern muss via geeigentem Messgerät (und das kostet schnell mal ein vielfaches einer CPU) die Ursache für die Störung finden. Eine konstante Überwachung der Harmonischen halte ich für Fragwürdig.

Je nach Klemme geschieht die Auswertung direkt auf diesen (zumindest bei B&R wird die Fourier Analyse auf der Klemme gemacht) und die analysieren Daten werden übertragen und können einfach gemappt werden. Auf alle Fälle müsste ich das bei WAGO zuerst prüfen.
 