Hesse
Level-2
- Beiträge
- 933
- Reaktionspunkte
- 170
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe bei einem Kunden ein programmierbares Sicherheitsmodul MS-1 von di-soric .
Daran sind auch zwei Lichtgitter.
Die Lichtgitter sind in dem MS-1 als ESPE mit „Test bei Start“ programmiert
Das Problem dabei:
Mansche Bediener vergessen dies bei Starten der Maschine.
Somit bekommen sie diese dann nicht zum Laufen … „Bedienerfehler halt“
Jetzt will ich das von der SPS aus auf dem HMI extra groß anzeige lassen:
„ DU MUSST ERST INS LICHTGITTER GREIFEN“
Das Problem …
wie bekomm ich diesen Zustand : „MS-1 wartet auf Abdunkelung“ an einen nicht sicheren Statusausgang des MS-1 ausgegeben ?
um es auf einen SPS Eingang zu schalten.
Ich find nix der Error Ausgang vom ESPE schaltet in diesen Zustand nicht ist ja auch kein Error…
Ich hoffe ich konnte verständlich machen was ich meine
Kennt jemand das Teil und hat ein Tipp für mich ?
Danke
Ich habe bei einem Kunden ein programmierbares Sicherheitsmodul MS-1 von di-soric .
Daran sind auch zwei Lichtgitter.
Die Lichtgitter sind in dem MS-1 als ESPE mit „Test bei Start“ programmiert
Dieser Test verlangt das Besetzen und die Freigabe des Schutzbereichs der Schranke, um eine komplette Funktionsprüfung durchzuführen und den Ausgang Output zu aktivieren. Diese Kontrolle wird nur beim Start der Maschine verlangt (Einschalten des Moduls).
Das Problem dabei:
Mansche Bediener vergessen dies bei Starten der Maschine.
Somit bekommen sie diese dann nicht zum Laufen … „Bedienerfehler halt“
Jetzt will ich das von der SPS aus auf dem HMI extra groß anzeige lassen:
„ DU MUSST ERST INS LICHTGITTER GREIFEN“
Das Problem …
wie bekomm ich diesen Zustand : „MS-1 wartet auf Abdunkelung“ an einen nicht sicheren Statusausgang des MS-1 ausgegeben ?
um es auf einen SPS Eingang zu schalten.
Ich find nix der Error Ausgang vom ESPE schaltet in diesen Zustand nicht ist ja auch kein Error…
Ich hoffe ich konnte verständlich machen was ich meine
Kennt jemand das Teil und hat ein Tipp für mich ?
Danke
Zuletzt bearbeitet: