Durchfluss sensor Digiten FL808 auswerten

5d49

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage, ich bin gerade dabei einen Durchflusssensor auszuwerten der ein Digitales signal zwischen 4V und 24V in Rechteckform ausgibt.
Ich habe das Signal mit dem Oszi herausgemessen. Auf dem Sensor steht F= 4.8*Q(L/MIN).
Ich habe ein Prgrammgefunden aber leider gibt mir kommt irgentwie kein Signal in den Eingang rein. Zumindest wird in der Echtzeitsimmulation der Eingangspfad nicht Rot.
Ich habe mal das Programm angehängt vllt fällt einem von euch ein Fehler auf.
Was mache ich falsch!?

Der Testaufbau Ich benutze eine LOGO!8 FS4 und habe das Signal an den Anschluss I3 angeklemmt aus dem selben Kabel messe ich das Signal auf dem Oszi.

beste Grüße 5D49
 

Anhänge

  • Durchfluß.zip
    13,9 KB · Aufrufe: 6
eventuell sind die 4V nicht niedrig genug.

Teste mal die mit einem zB 1kWiederstand gegen Masse zusätzlich zu bedämpfen.

Anderer Ansatz, mit welcher Frequenz kommen die Signale?
Hast du mal versucht testweise mal ein RS Gatter damit zu setzen / zu löschen?
Hintergrund: die Visualisierung ist ja relativ langsam, nicht dass du da nur einfach wegen der hohen Frequenz einfach nichts siehst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok ich habe nämlich eine kleine schwankung bei stehendem Sensor von va 3.8V. Ist eine Lang gezogene welle Die dämpfe ich mit nem Wiederstand wie dur mir vorgeschlagen hast weg. richtig?
 
Ok ich habe nämlich eine kleine schwankung bei stehendem Sensor von va 3.8V. Ist eine Lang gezogene welle Die dämpfe ich mit nem Wiederstand ...
Es geht nicht darum, eine langgezogene Welle zu dämpfen.
Klär uns bitte zunächst mal über den Sensor auf. Hast Du davon eine Beschreibung? Am besten als pdf, dann hier hochladen!
Findest Du dort eine der Bezeichnungen PNP oder NPN? Gibt es ein SchaltSchema, aus dem man erkennen kann, wie intern die AusgangsBeschaltung aussieht?
Hast Du mit dem Oszi gemessen während der Sensor an I3 angeschlossen war?
 
Also zu dem Sensor gibt es meines wissens nach kein Datenblatt ist so in billig dingens von amazon. Ich habbe den fehler gemacht den Oszi mit angeschlossen zuhaben. jetzt finktioniert es mit dem Programm
Produktdaten: Laut amazon
Waterproof,Heat resistance,pressure resistance,cold resistance.
Easy to install.
Frequency: F=4.8 * Q (L / Min) error:2% voltage :3.5-24VDC, current can not exceed 10mA, 450 output pulses/liters, F=onstant * units of flow (L / min) * time (seconds).
Flow range:1-60L/min
Maximum current:15 mA(DC 5V)
Working voltage rangeC 5-24 V
Load capacity 10 mA(DC 5V)
Allow compression:Water pressure 1.75 Mpa below
Insulation resistance:>100M OHM
Output Waveform:Square Wave,output pulse singal.
ROHS Compliant.
Cable length:15cm.
gibt leider nicht mehr
er ist nicht gerade der genauste mi +/-2% aber um festzustellen ob wasser durch die Pumpe fließt oder gar einer Der zulauffilter verstopft ist reicht das wohl.

besteGrüße 5d49
 