Micro Epsilon Sensor / RS422 an CM Modul

e.b-saz-eu

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch,

nun folgendes zu meinem Problem ! Also ich habe Hardwaremäßig eine S7 1200 und ein CM 1241 RS422/485 modul vorliegen.
Meine Aufgabe ist es einen "Weg" mit einem Sesnor Micro-Epsilon optoNCDCT auszumessen! An diesem Sensor habe ich eine 12 Adriges Kabel ! Laut wunsch des Kunden soll ich bitte den RS422 Ausgang des Sensors benutzen und nicht den Analogen. Mit Analogen hätte ich kein Problem aber, mit dieser RS422 Schnittstelle! Wie verbinde ich den nun mein Kabel mit dem CM Modul und vorallem wie ?
Ich hab an dem Modul eine 9 Polige Sub-D Buchse , und alles was ich Im I.net zum Anschluss finde istentweder für eine 15 Polige oder für eine RS485 Schnittstelle...
Da ich noch nicht so viel erfahrung habe würde ich mich über eure Lösungsvorschläge freuen..
lg Eric
 
Du brauchst Sensorseitig die Adern für Tx + / Tx - / Rx + und Rx- sowie die Versorgungsspannung und GND. Welche Adern das sind (Farbe) kannst du dem Handbuch des Sensors entnehmen.

Auf der Siemens Seite ist im Handbuch für die S7-1200 beschreiben welches Signal bei RS422 auf welchen Pin gehört.

Wir haben in einigen Anlagen µEpsilon Laser Sensoren über RS422 angeschlossen, allerdings mit Beckhoff-Steuerungen. Die Kommunikation läuft über Befehls-Strings die man zum Sensor sendet und der Sensor antwortet mit einem String. Der Sensor kann komplett über die Schnittstelle konfiguriert werden (klappt bei uns wunderbar). Die Handbücher zu den Sensoren sind sehr umfangreich und lassen eigentlich kaum fragen offen.

ACHTUNG!
Die neueren Sensoren kommen idR Werkseitig mit einer recht hohen Baudrate vorkonfiguriert (921,6 kBaud). Der CM 1241 kommt damit sicher nicht klar (115,2kBaud max). Wir haben uns daher einen RS422 - USB Adapter angeschafft und die Sensoren am PC mit der Software von µEpsilon (kostenlos) auf einen entsprechen niedrigere Baudrate umgestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok vielen dank also bräuchte ich jetzt nur meinen Variable SUB_D Stecker so anschließen .... OK da war ich ja quasi nicht ganz auf dem Holzweg ! Hast du auch erfahrung mit welchen BAusteinen ich dann die RS422 schnitstelle auslesen kann bzw. wie ich den CM mit der SPS Komunizieren lasse ?
Ansonsten müsste ich da ein wenig rum probieren !

Aber vielen dank schon mal für deinen Hilfreichen Beitrag :)
 
Wir setzen bei uns keine Siemens-Steuerungen ein. Für eine Beckhoff SPS könnte ich dir sagen, wie wir die Kommunikation gelöst haben. Aber ich denke mal in der Doku der S7-1200 sollte sicherlich stehen, wie man das CM 1241 verwendet.
 
Zurück
Oben