Hallo liebes Forum,
noch immer bin ich ein ziemlicher Einsteiger in Sachen SPS und muss mich grad in der Industrie behaupten.
Wir bauen eine Vakuumanlage, welche durch eine SPS gesteuert wird.
An dieser Anlage ist auch der oben genannte Sensor verbaut.
Ich habe diesen Sensor jetzt an einen analogen Karte von Siemens verbaut [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]6ES7 531-7KF00-0AB0.
Wenn ich den Sensor jetzt normiere und skaliere, bekomme ich falsche Werte.
0-32767 und die skalierung von 0,0002-1300mbar.
Er zeigt mir bei normalem Umgebungsdruck schon etwas zu viel an und geht nicht tiefer als 300mBar... Warum ?
Hat es etwas mit einem logarithmus zu tun ?
In der Beschreibung steht folgendes:
Vout=log10(Pmbar)x1,286 + 6,143

Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mich =)

Liebe Grüße
[/FONT]
 
Was liefert denn dein Sensor und auf was ist deine Karte Parametriert.

Ich vermute mal, das der Sensor 4-20mA liefert und deine Karte auf 0-20mA eingestellt ist bzw. dass deine Berechnung generell
falsch ist, da du bei 0mA von 0mBar ausgehst, dein Sensor aber u.U 4mA als 0mBar interpretiert.

Vout=log10(Pmbar)x1,286 + 6,143

Zum skalieren kannst du den Siemens Baustein X_Scale verwenden
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ganz so einfach ist es leider nicht =)
Habe folgendes gefunden:
Analoge Ausgabe: 0,61-10,23VDC, Log 1,286, 1,286VDC/Dekade

Skaliert habe ich ihn mit XScale... Aber ohne Logarhitmus ?
Also ich habe einfach eingegeben 0,0002mbar bis 1300mbar
Wie bekomme ich den log in die Skalierung ?
PS: Karte misst natürlich die Spannung und nicht den Strom

Liebe Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,
wenn du Pmbar haben möchtest, musst du doch die Formel umstellen und als Variablen Teil deine gemessene Spannung einsetzen. :confused:
Mal so aus der Hüfte: 10^((Vout - 6,143) / 1,286 ) = Pmbar
Die Formel könntest du beispielsweise in den Calculate-Baustein von Siemens eintragen und dadurch berechnen lassen.
 
Erstmal vielen Dank für die bisherigen Bemühungen !
Nachdem ich ein bisschen hin und her probiert habe, musste ich feststellen, dass Howard recht hatte =)

Vielen lieben Dank !
 
Erstmal vielen Dank für die bisherigen Bemühungen !
Nachdem ich ein bisschen hin und her probiert habe, musste ich feststellen, dass Howard recht hatte =)

Vielen lieben Dank !

Ich musste die Thermovac vor langen Jahren mal an eine S5-Steuerung hängen ... Da war das mit nicht mit einer Zeile SCL erledigt :D
 