Seillängengeber linear oder rotativ?

kp400

Level-1
Beiträge
76
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wieso werden Seillängengeber als lineare Geber eingestuft? Ich verstehe zwar, dass die Seiltrommel an eine lineare Bewegung "gekoppelt" ist, jedoch wird ja meines Wissens nach diese Seiltrommel mechanisch mit einem rotativen Geber verbunden, bzw. wandelt ein Seilzuggeber eine lineare in eine rotative Bewegung um. Sind nach dieser Definition somit Seillängengeber nicht eigentlich rotativ?

Achja und gibt es reine Seillängengeber ohne gekuppelten Geber?


Noch eine Frage meinerseits: Gibt es einen Unterschied zwischen Seilzuggeber und Seillängengeber?

Danke und mfG
 
Meines Wissens sind Seilzuggeber und Seillängengeber zwei Begriffe für dasselbe MessPrinzip.
Sie messen, wieviel Seillänge abgerollt ist und sind somit "lineare Geber" - dass dahinter ein rotatorischer Geber steckt, muss ja keiner wissen, schon gar nicht der FU oder die NC, die die Signale auswertet. Bei inkrementellen Gebern ist der Unterschied ohnehin "schnuppe" und bei absoluten muss der Seilzug-/-längenGeber in sich schon dafür sorgen, dass er ggfs als Multiturn ausgeführt ist und man ihm an der SchnittStelle nicht anmerken kann, dass er in Wirklichkeit rotatorisch arbeitet.
SeillängenGeber ohne "gekuppelten Geber" kenne ich nicht, wären aber als inkrementelle Geber durchaus denkbar, wenn Du damit meinst "ohne rotatorischen Geber", z.B. mit einem entsprechend magnetisierten Seil oder Band.
Edit: Allerdings müsste man den von Tonbändern her bekannten KopierEffekt fürchten, wenn das magnetisierte Seil aufgerollt wird. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
zunächst danke für deine Antwort.

Jedoch zur Aufbereitung der Werte muss mMn schon bekannt sein ob es sich um einen wirklich linearen (zB. Laser) oder um einen rotativen (mMn hier der Seilzuggeber) handelt.

Beispiel aus meiner Praxis: Der Wert von einem SSI-Laser wird im Servoumrichter 1:1 in der Applikation eingebunden, der Wert eines SSI-Seilzuggebers wird noch mit der Vorschubkonstante der Seiltrommel (in diesem Fall 333mm, also 333mm/Umdrehung der Seiltrommel) aufbereitet und dann in der Applikation weiterverwendet. Dies war auch der Grund wieso ich dieses Thema erstellt habe, da der "lineare" Seilzuggeber ja durch das Aufbereiten des Rohwertes mit dem Seiltrommelumfang von rotativ auf linear mMn umgerechnet werden muss.

Falls ich komplett falsch mit meinem Gedankengang bin bitte ich um Entschuldigung :D
 
"1:1" ist eigentlich nur ein "GlücksTreffer", z.B. wenn das MessSystem auf µm genau auflöst und Du im Umrichter ebenfalls die Auflösung µm verwendest.
Das hat aber nichts mit linear im Vergleich zu rotatorisch zu tun. Bei rotatorisch kann auch der TrommelDurchMesser so auf die Anzahl Striche (mal 4) pro Umdrehung angepasst sein, dass bei Deiner Anwendung "1:1" vorliegt.
Und bei linear hast Du auch einen KorrekturFaktor zu berücksichtigen, wenn z.B. das MessSystem metrisch ist, aber Deine Anwendung in Zoll misst.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben