Ich hätte noch eine Aufgabe, bei der ich überhaupt nichts einordnen kann. Ich hab mir gestern Abend noch diverse Videos auf YouTube angeschaut und habe versucht es irgendwie nachzuvollziehen, aber ich komme beim besten Willen nicht weiter. Entweder bin ich einfach nur ein Idiot oder es ist schwer für mich und ich bin nicht für so etwas gemacht. Habt jemand die Lust und die Zeit sich das anzuschauen und mich vielleicht auf den richtigen Weg zu weisen, oder eher nicht so? Eigentlich sollte man ja immer zu mindestens einen eigenen Lösungsansatz habe. Ich sitze seit knapp zwei Std. Kaffe saufend am Schreibtisch mit der Aufgabe vor mir und kapiere immer noch nichts...

Aufgabe: Der Vorschubantrieb (A) einer Bohrmaschine kann in der Betriebsart "Einrichten" (E1) und "Bohren" (E2) betrieben werden. Beim "Einrichten" befindet sich das Schutzgitter oben (E6). Der Vorschub wird durch den Taster S1 (E3) gestartet, wenn der Spindelmotor und die Kühlschmierpumpe abgeschaltet sind (E4,E5). In der Betriebsart "Bohren" wird der Vorschub ebenfalls durch den Taster S1 ausgelöst. Spindelmotor und Kühlschmierpumpe müssen dabei eingeschaltet und das Schutzgitter geschlossen sein. Die Aufgabe ist für beide Betriebsarten getrennt zu lösen.
WhatsApp Image 2020-04-20 at 13.11.11.jpg
 
Also ich sehe da jetzt auf Anhieb nicht so das große Problem.
Du sollst jeweils getrennt eine Lösung erarbeiten wann der Vorschub A eingeschaltet wird. Einmal beim Einrichtbetrieb und einmal beim Bohren.
Bein Einrichten müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein (z.B. Spindelmotor aus und Kühlmittel aus) damit der Vorschub eingeschaltet wird, beim Bohren andere (z.B. Schutzgitter zu).
Das Einzige was nicht so ganz klar ist, ist, ob beim Einrichten das Schutzgitter auf sein muss oder kann und ob der Vorschub nur so lange an bleiben soll wie der Taster S1 gedrückt ist.
Mach doch mal eine Wahrheitstabelle für beide Betriebsarten fertig, dann sehen wir weiter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. ob beim Einrichten das Schutzgitter auf sein muss oder kann und ob der Vorschub nur so lange an bleiben soll wie der Taster S1 gedrückt ist...
In beiden Fällen würde ich mal ganz stark davon ausgehen.

Azubi, du musst vor allem mal lernen, zu lernen! In deiner Textaufgabe ist die Lösung bereits 1:1 ausformuliert enthalten. Du musst nur das, was in den zwei Sätzen steht, als Funktionsplan und Funktionsgleichung wiedergeben. Und nicht zu kompliziert denken! Lies dir die Aufgabenstellung ggf. mehrmals durch!


 
Der Vorschub wird durch den Taster S1 (E3) gestartet, wenn ... . In der Betriebsart "Bohren" wird der Vorschub ebenfalls durch den Taster S1 ausgelöst.

Gestartet? Ausgelöst?
Was bedeutet das? Nur gestartet und nie wieder gestoppt?
Wenn doch irgendwann wieder gestoppt werden soll: wodurch?
- Durch Erreichen einer maximalen oder minimalen Position? Wo können wir die abfragen? Scheint nicht vorgesehen zu sein.
- Durch Loslassen des Tasters? Dann hast Du die Aufgabe gelöst - mir gefällt allerdings nicht, dass die beiden Ausgänge (einer für 'Einrichten' und der andere für 'Bohren') denselben Namen 'A' haben. Nenne sie z.B. A1 und A2 oder A-Einrichten und A-Bohren oder ...
Du solltest der Vollständigkeit halber noch 'A := A1 ODER A2' hinzufügen, damit beide ZwischenErgebnisse sich auf den VorschubAntrieb auswirken können.
- Wenn nach Loslassen des StartTasters der VorschubAntrieb nicht stoppen soll, müsstest Du Dir dafür etwas einfallen lassen.
- Durch nochmaliges Betätigen des Tasters? Falls ja: ist in Deiner Lösung noch nicht berücksichtigt.
- Durch Umschalten der BetriebsArt? Ist berücksichtigt.
- Durch ZustandsÄnderung bei einem der drei Geräte SpindelMotor, KühlSchmiermittelPumpe und SchutzGitter? Ist berücksichtigt.
 